某20层高层商场宾馆综合楼
johncui59
johncui59 Lv.5
2005年06月02日 15:25:00
只看楼主

35444

35444
免费打赏
rong036
2006年03月06日 23:15:20
2楼
很好值得我这个学生借鉴
回复
mousebear
2006年03月06日 23:52:57
3楼
嗯,确实不错
回复
dpl2006
2006年03月18日 20:27:50
4楼
恩 很好 多谢楼主
回复
xxhsy
2006年03月26日 13:02:38
5楼
刚看了,犯了个错误!
高层宾馆客房应设置喷头!
回复
sailorcwx
2006年03月26日 16:20:05
6楼
看了一下,提几个问题
图15:
1.水泵接合器止回阀方向错误。
2.屋面稳压泵流量和扬程偏大.
3.低区减压阀阀后压力0.1似乎偏小,建议采用2:1比例式减压阀。
4.屋面稳压设备连接错误,应该还有一条连通管。稳压设备应该为并连上去的,不是串联上去的。
5.本工程属于建筑高度超过50米的商住楼,室内消火栓系统设计流量应为40L/s,消火栓水泵流量仅35L/s,不能满足。
图18:
1.末端试水装置设置错误。除20层外,其余层设置末端试水阀就够了。
2.屋面稳压设备与消火栓稳压共用一套设备?两者流量不同,扬程不同。连接错误。
3.10层及10层以下信号阀前建议加设减压孔板。
图16:
1.水表设旁通管?自来水公司允许吗?
2.给水系统是否分高低区,为何高低区通过立管GL-A2连通?建议低区立管顶部增设自动排气阀
图21:
1.雨水管如采用塑料管,检查口每6层设置一个即可,图中设置偏多。
图19:
1.我们这边做法习惯连支管的管径一同标出
2.检查口设置偏多
3.建议标上楼层

其他的没仔细看了,提一个问题:图中上区生活给水采用屋面水池的形式而且与消防共用,作者保证了消防水不被动用,那水质呢?如何保证下面的水不会形成死水?
回复
diaozhabing
2006年04月03日 09:56:26
7楼
很不错的图纸 我支持 如果有更好的图纸一定请接着发上来啊, 我坚决 顶
回复
freezone
2006年04月03日 12:38:07
8楼
图纸上传,赞一个先
回复
zxwq0824
2006年09月27日 09:02:00
9楼
回复
xysong
2006年10月05日 23:48:00
10楼
我最近在做酒店设计,楼主这个图对我帮助很大,谢谢。
回复
gzlaijinkun
2006年10月14日 20:49:29
11楼
这20层高层商场宾馆综合楼还可以!有时候可以用来借鉴一下!
回复

相关推荐

APP内打开