刚看了,犯了个错误!
高层宾馆客房应设置喷头!
回复
6楼
看了一下,提几个问题
图15:
1.水泵接合器止回阀方向错误。
2.屋面稳压泵流量和扬程偏大.
3.低区减压阀阀后压力0.1似乎偏小,建议采用2:1比例式减压阀。
4.屋面稳压设备连接错误,应该还有一条连通管。稳压设备应该为并连上去的,不是串联上去的。
5.本工程属于建筑高度超过50米的商住楼,室内消火栓系统设计流量应为40L/s,消火栓水泵流量仅35L/s,不能满足。
图18:
1.末端试水装置设置错误。除20层外,其余层设置末端试水阀就够了。
2.屋面稳压设备与消火栓稳压共用一套设备?两者流量不同,扬程不同。连接错误。
3.10层及10层以下信号阀前建议加设减压孔板。
图16:
1.水表设旁通管?自来水公司允许吗?
2.给水系统是否分高低区,为何高低区通过立管GL-A2连通?建议低区立管顶部增设自动排气阀
图21:
1.雨水管如采用塑料管,检查口每6层设置一个即可,图中设置偏多。
图19:
1.我们这边做法习惯连支管的管径一同标出
2.检查口设置偏多
3.建议标上楼层
其他的没仔细看了,提一个问题:图中上区生活给水采用屋面水池的形式而且与消防共用,作者保证了消防水不被动用,那水质呢?如何保证下面的水不会形成死水?