干变的温控器,风扇的电源从哪儿取好?可不可以直接从高压柜内取
lampard2011
2011年07月18日 13:41:13
只看楼主

干变的温控器,风扇的220VAC电源从哪儿取好?需要分开吗?可不可以直接从高压柜内取?

干变的温控器,风扇的220VAC电源从哪儿取好?需要分开吗?可不可以直接从高压柜内取?
免费打赏
bjx1025
2011年07月18日 15:04:18
2楼
散个热罢了 。你从高压柜拉电?肯定低压啊
回复
lampard2011
2011年07月18日 15:38:39
3楼
那温控器的220v从哪取
回复
an_day
2011年07月18日 16:38:09
4楼
我们一般掌握。
1.有所用交直流屏的,从交流屏取馈出回路接引,因交流屏输出为双电源切换后输出,相对可靠些。
2.没有所用交流屏,尽量找一个相对可靠的电源接引,(如所内照明配电箱,一般也是经双电源切换后输出的)。
回复
lampard2011
2011年07月19日 08:11:43
5楼
多谢各位回复
回复
米克
2011年07月19日 08:33:15
6楼

合理。
回复

相关推荐