<<工业与民用配电设计手册>>第三版作为注册电气考试大纲要求的手册,对注考人员来说这本书举足轻重,但本人在学习此书时,发现了一些小错误,也希望各位网友在学习此书当中遇到的一些困惑或发现的错误在此讨论、交流,以利大家共同进步。
<<工业与民用配电设计手册>>第三版作为注册电气考试大纲要求的手册,对注考人员来说这本书举足轻重,但本人在学习此书时,发现了一些小错误,也希望各位网友在学习此书当中遇到的一些困惑或发现的错误在此讨论、交流,以利大家共同进步。
12楼
257页表6-5第三行(低)压提升应改为(电压提升)
回复
13楼
254页6-2式最后应加%
回复
14楼
我发现第三册电缆载流量偏低,选用第二册与选用第三册的电缆截面积差一~两个级别.
回复
15楼
你可以“管理”,再“编辑”帖子的
回复
16楼
主题不错,设为固顶。
回复
17楼
第二版的错误,第三版仍然出现
回复
18楼
多谢指教
多谢鼻兄支持,也希望各位网友多多支持,共同进步
回复
19楼
P927页2.(2)(0、1区不允许)装设插座应改为(0、1、2区严禁)装设开关及辅助设备
(2)区内装设插座...应改为(3)区内装设插座...
(参见民用建筑电气设计规范14.8.2.9)
回复
20楼
你的理解错误。
回复
21楼
下面是本站的帖子以前的总结:
1,P269表格6-15,电抗器型号栏,全部错误。
2,P273~P275的例题6-2,Sst的公式错误。Ist的计算错误。
3,P444的图8-36,V-V接法的压互二次电路图错误。
4,P88低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。
5,《手册》P264
式6-15的第二行,单个用户的闪变限值公式,漏了乘以PMV值。
6,P207,短路电流持续时间
2)校验电器的动稳定时,宜采用后备保护时间与断路器全分闸时间之合.
应为:"热稳定时",一字之差,区别很大.
7,576页电缆隧道内应有照明,电压不应超过24V,可规范规定是36V ,
8,P401页,充电装置额定电流的选择中:
满足浮充电电流要求:Ir=0.01 I10+Ijc. 8-22式。
个人以为应为:Ir=I10+Ijc.
9,至于P47页,表2-17
内桥接线,断路器和隔离开关画颠倒了,完全是排版错误。
10,P151页。关于异步电动机的反馈电流峰值,为什么手册的二,三版都用大写的I来表示呢?
应该用小写的i才对啊!
区分峰值和有效值啊!
11,P266页的(6-20)这个公式是否正确?
原式为:Qst=(KrSrSIN$/10Sk)X100%
个人以为:要么将Qst该为d,要么去掉100%。
12,P574页,电缆直埋深度:
”人行道下不应小于0.8米,车行道下不应小于0.8米,。。。“
我想”人行道下不应小于0.8米“应该不是编者的初衷吧,应为0.6米吧?
13,手册P577页,表14-2,与《交流电气装置接地》规范有出入。
14,还有《手册》的最大一个疑惑:
P151页,关于电动机对短路电流的影响计算。
式4-26,4-27,4-30有如下问题。
1,式4-26,4-27与二版手册比较,缺了个0.9的系数。虽然式4-27与二版手册的表达方式有点差异,但除了0.9的系数外,两中表达计算结果差异很小,可视为等同。现在要讨论的是需不需要0.9的系数呢?看三版手册P175页4),电动机反馈电流周期分量初始值为0.77KA。而按三版手册的式4-27的计算结果为0.857KA。正好相差0.9的倍数。由此可见,0.9的系数不能少。
2,式4-30中1.1的系数取得很奇怪,该式可直接由4-30式推导得到。该系数应该为0.9才对啊!
15,我今天偶尔看到一处:P270页的“变压器-电动机组”Sst启动公式有误,多了一个平方,导致量纲错误
16,《手册》P299,变压器差动保护"确定其他侧平衡线圈的匝数"栏,
公式WIIph.c的计算印刷错误,掉了个减号.
还有一些与现行规范不一致的地方。如:
1,P577,电缆排管敷设的同路径电缆根数,规范为12,手册为16。
2,P577,人孔井的距离,规范是100m,手册是100~150米。
3,P489,爆炸危险环境的导线额定电压,规范为不低于500V。手册为750V,此处不一定有错,因为规范正在修订中,不知新规范是否提高了电压。
P295续表7-1近后备保护备注栏“按线路末端计算”与P309表7-13带时限电流速断保护之计算项目和公式栏的“保护装置的灵敏系数与无时限电流速断保护的公式相同”自相矛盾。
回复