通风管道能不能穿越变配电室?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2011年07月18日 01:06:39
来自于通风排烟
只看楼主

审图公司说,通风管道不能穿越变配电室,不知道大家有没有遇到过这种情况,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,谢谢!

审图公司说,通风管道不能穿越变配电室,不知道大家有没有遇到过这种情况,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,谢谢!
免费打赏
osprey
2012年04月20日 15:37:10
12楼
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008第4.10.7条有规定:不应有与其无关的管道通过。
这条是否可理解为与其有关的就可以通过,比如地下室配变电房的通风系统?
回复
mengxianfad
2012年04月20日 17:19:07
13楼
同意楼上的观点
回复
lengkushiyilang
2012年10月25日 15:51:31
14楼
12楼正解,与其无关不能穿越。
回复
h303503932
2012年11月05日 10:28:51
15楼
什么交无关的管道,空间不允许怎么办,经济一点吧
回复
yaoqin2345
2013年02月01日 15:51:50
16楼
这是电气规范要求,不要做弱智的辩解。
回复
lylliu123
2013年02月02日 14:21:50
17楼
电气的规范的确说了不能,但不是强条,我觉得风管实在没法走了,还是可以去沟通的,但是估计人家不鸟你。
回复
co1430296606629
2015年04月29日 16:38:07
18楼
因为通风管道会产生冷凝水,所以不能通过配电室
回复
cof1532919654464
2020年09月06日 11:19:27
19楼
电气设计规范规定,无关管道不能穿越配电室,所以除了配电室通风外,其他风管水管都不能穿越
回复