审图公司说,通风管道不能穿越变配电室,不知道大家有没有遇到过这种情况,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,谢谢!

审图公司说,通风管道不能穿越变配电室,不知道大家有没有遇到过这种情况,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,谢谢!
免费打赏
snail_yin
2011年07月18日 14:46:31
2楼
没有听说过,问问审图公司依据是啥?
不过,说实话,我也从来没有这么做过,肯定是不合理的。
回复
vk3001h
2011年07月18日 15:44:51
3楼
规范中没有这一类要求,但是供电公司内部有这种要求:与变配电室使用无关的管道不得穿越。类似于人防的情况。别跟供电局叫板。人家是电老虎,不是县官但是现管。你和人家矫情半天,最后还是要按人家的要求办。何必呢?
回复
lbwlucky
2011年07月18日 16:46:17
4楼
楼上的“与变配电室使用无关的管道不得穿越”是在供电专业手册还是规范有这个要求。一般变配电室都要进行防火隔断的,毕竟里面火灾危险性比较大,所以,一般是不会这么做也不允许这么做。
回复
vk3001h
2011年07月19日 11:37:45
5楼

已经说了不是规范要求,是供电局自己的要求!
回复
kannimabia
2011年07月19日 17:54:12
6楼
我就那么坐了啊。
回复
深圳水暖设计
2011年07月20日 23:23:59
7楼


回答正确,风管跨防火分区不是很好。
回复
john3218
2011年07月21日 13:48:46
8楼
要真是没办法,也只能穿,大S结婚那家酒店,1200*400的回风管,照穿消控中心~~
回复
river882
2011年07月21日 17:08:06
9楼
一般电气用房都是严谨穿越水管和风管的,这个电气专业要求的。毕竟里面电气的东西对防水要求较高,而且火灾危险性也较大、
回复
tangjnrong
2011年07月22日 14:44:52
10楼
如果这通风管道是为变配电室服务的,我认为可以。刚看过新电气《措施》:“变配电所不应有与功能要求无关的管道和线路通过。”
回复
toplhc
2011年07月23日 21:17:22
11楼
电气用房宜设独立通风系统,其它系统的无关管道(包括风管)一般不穿
回复