各位高手,兄弟在做一个项目的投标,目前计算工程量。但是我发现水管分支的地方,设计都没有设置阀门,这是不合理的,所以请教大家几点问题。1,从立管上引出支管,一般需要安装阀门调节,如果只有一台设备是否也需要安装?2,如果设备在楼顶,也就是立管的最后一个设备,那么是否还需要安装阀门调节?3,水平干管引出支管,多大的管子可以不用安装阀门?各位高手解惑啊,兄弟不是设计,细节不太懂啊 !如果有相关的资料,麻烦发一份看看,邮箱
各位高手,兄弟在做一个项目的投标,目前计算工程量。但是我发现水管分支的地方,设计都没有设置阀门,这是不合理的,所以请教大家几点问题。
1,从立管上引出支管,一般需要安装阀门调节,如果只有一台设备是否也需要安装?
2,如果设备在楼顶,也就是立管的最后一个设备,那么是否还需要安装阀门调节?
3,水平干管引出支管,多大的管子可以不用安装阀门?
各位高手解惑啊,兄弟不是设计,细节不太懂啊 !如果有相关的资料,麻烦发一份看看,邮箱
chenjue1986@163.com,谢谢!
12楼
1.需要
2.一般不需要,因为量都计算好的,到了末端即使装了也是无法关小的阀门,装他没有意义。除非管路水力失调严重,末端已经不是最不利环路了,那是要装的。或者承包方想增加利润
3.同2的情况,装不装阀门跟管径没有关系,凡是装上去关小无用的调节阀,都不用装,否则都要装
回复
13楼
安装阀门是为了调节水量、系统管理和维修是非常重要的。
回复
14楼
1,不需要,因为就一个设备,设备自带阀门,管道上就不用装了;
2,和1一样,不过管道加排气阀吧;
3, 看灵活经验了。
回复
15楼
1.如果是同程的话我觉得没有必要装调节阀。
2.和第一个是同样的道理。
3.不管是多大的管都要装阀门,方便以后的维护和维修,就是说万一某一条支管出问题了,比如爆管那些,我可以关掉那条管而不会影响到主管和系统
回复
16楼
1、如果只是一台设备,一般图纸中,在靠近设备的位置都会有阀门,所以在支管起始可以不装;
2、同1;
3、没有规定,但是原则上满足使用要求、方便维修、管理就行;
安装阀门主要是控制方便,以及能满足后期的使用和维修,如果一条管道上有2个同样作用的阀门,(管道分支起始处和靠近设备侧各一个)那后期的物业人员的工作量就需要增加一倍,或者让一个常开(还不如不装,装了还增加系统的阻力,浪费电),得不偿失。
回复
17楼
感谢各位高手,近期较忙一直没有登陆论坛。总结了一下,大家的看法各不相同,现在概括一下,各位请指正。
1,如果只有一台设备,那么立管引出支管部分不需要安装阀门调节,因为设备部分需要安装阀门,如果有两台以上设备,那么水平管就是承担多台设备的需要,应该安装阀门调节:第二种观点,考虑的维修时的方便和突发问题,比如支管爆管,那么水平管即时负担一台设备也需要安装阀门,最多保持长开。
2,如果是最后的设备,那么流量几乎是定死的,所以阀门装或不装都无所谓,没有实际意义,可以不装。但是设计的系统图上设置有闸阀和静态平衡阀,有一问题出现,哪个更合理呢?
3,水平管的话多是根据经验来分析,如果是一台设备无需考虑,可以不加,多台设备由必要加,考虑的维修得话最好是安装。
以上做个小的总结,各位高手继续分析,大家设计时是如何考虑的。
回复
18楼
平时做图习惯是,末端肯定是要的,一般是球阀,起开关作用,如果立管上分几路支管出来到每一层楼,像这种情况,主支管上一般是要装的,因为平时考虑的阀门起关闭作用,所以一般是用蝶阀,防止这一层设备或管道出现问题关阀阀门不影响其他楼层使用,其他支路上的阀门作用都差不多,只是有些是考虑了带调节水流量作用的
回复
19楼
感谢,那么你在设计立管的时候会不会在最上面设置闸阀和平衡阀呢?你所说的球阀是安装在立管的最上面么?
回复
20楼
我告诉你一个秘方,做投标的时候家按图纸做,图纸没用的不要做上去,否则你就会废标,等中标了再问设计是否需要,你前面都算好了去那里赚去啊,老板会让你下岗的。哈哈
回复
21楼
业主也不是傻子,你报的少他就按你的报价来,至于以后增加的东西你不保价他认为你已经算进去了。如果以后追加个几百几千万的,业主会认帐么?
回复