各位高手,兄弟在做一个项目的投标,目前计算工程量。但是我发现水管分支的地方,设计都没有设置阀门,这是不合理的,所以请教大家几点问题。1,从立管上引出支管,一般需要安装阀门调节,如果只有一台设备是否也需要安装?2,如果设备在楼顶,也就是立管的最后一个设备,那么是否还需要安装阀门调节?3,水平干管引出支管,多大的管子可以不用安装阀门?各位高手解惑啊,兄弟不是设计,细节不太懂啊 !如果有相关的资料,麻烦发一份看看,邮箱
各位高手,兄弟在做一个项目的投标,目前计算工程量。但是我发现水管分支的地方,设计都没有设置阀门,这是不合理的,所以请教大家几点问题。
1,从立管上引出支管,一般需要安装阀门调节,如果只有一台设备是否也需要安装?
2,如果设备在楼顶,也就是立管的最后一个设备,那么是否还需要安装阀门调节?
3,水平干管引出支管,多大的管子可以不用安装阀门?
各位高手解惑啊,兄弟不是设计,细节不太懂啊 !如果有相关的资料,麻烦发一份看看,邮箱
chenjue1986@163.com,谢谢!
2楼
正想请教这些问题呢,等候回复
回复
3楼
1,需要
2,需要
3,这个没听说,我一般都是根据实际需要。
总之,我做系统的时候,首先是系统控制简单使用,安全使用性第一;其次是多站在业主的角度考虑问题,譬如工程是否在精装时候有变动等;最后是尽量减少不必要的阀门;
回复
4楼
当然要装,你不装阀门设备以后怎么维修?
回复
5楼
设备上安装阀门不算的,我的意思是管道支管上的调节阀门,不是维修用的,设备维修把设备上的阀门关闭就可以了。
回复
6楼
1.主管分出来的支管是否安装阀门应该从调节流量和检修需求两方面考虑;
2.最后一个支管如果没有检修需求,可考虑不装阀门;
3.与第一个问题一样,只能从功能需求上考虑,而不是管径大小决定。
调节流量,一般的闸阀或蝶阀因其为快开型阀门,基本功能是关闭而不是调节流量,所以建议装截止阀(手动平衡阀也属于截止阀的构造);
支管上安装阀门,多数是从检修的角度考虑,也就是说后期某一支路故障或更改管路时不希望影响到其它支路,则需要安装阀门。若没有这种需求,则这一区域内支管都可不装阀门。
回复
7楼
四川山鼎设计院,有接触过的大侠么?我们的设计图纸,连制冷原理图,楼层标高,板换,水泵,分集水器配管大样图都没有,不同设计院阀门设计是不同的,所以计算这样的工程量真的很郁闷,是设计院的通病,还是这个院与众不同呢?图纸乱七八糟
回复
8楼
规范里有明确要求
回复
9楼
没有答疑吗? 可以提出来嘛
回复
10楼
1.主管分出来的支管是否安装阀门应该从调节流量和检修需求两方面考虑;
2.最后一个支管可考虑不装阀门;
3.与第一个问题一样,是否安装阀门应该从调节流量和检修需求两方面考虑,而不是管径大小决定。
回复
11楼
1.不需要,设备自身有 2.不需要,设备自身有, 3.都要装阀门
回复