中型商场空调全套施工图
linble
linble Lv.3
2006年05月29日 02:01:07
只看楼主

图纸简介: 某中型商场空调施工图,共3栋,每栋4层,每层1800平米左右,其中一栋地下室为空调机房,水冷螺杆机组,机房层采暖平面及系统图、空调水管平面图及空调水系统图、屋面冷却塔平面图、地下层机房平面图、空调设计说明等。 附件名:20065161147767654305.zip 文件大小:671K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某中型商场空调施工图,共3栋,每栋4层,每层1800平米左右,其中一栋地下室为空调机房,水冷螺杆机组,机房层采暖平面及系统图、空调水管平面图及空调水系统图、屋面冷却塔平面图、地下层机房平面图、空调设计说明等。



附件名:20065161147767654305.zip

文件大小:671K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月31日 09:17:30
12楼

需要下载一个POPO
回复
cc1328
2006年05月31日 09:52:24
13楼
为什么用散流器? 不用风机盘管?
在这样大层高中散流器的射程够吗?
不好意思 我才是大三的学生
回复
linble
2006年05月31日 10:56:35
14楼
非常感谢几位评图员的热心指点!感觉真是受益匪浅,压力表的位置我一直都是这么画的,你们不指出来,我还会继续错下去,惭愧~~请问一下清泉前辈,膨胀水箱中自来水管上是应设浮球阀,但为什么您说需要两个?请您指教
回复
linble
2006年05月31日 11:02:38
15楼
13楼的师弟,现在一般的商场出风口都做散流器,颈部风速稍取大点,射程都会满足要求,毕竟工作区的风俗要求比较低,除非是层高太大,或者顶棚没法布置风道的大空间,像火车站候车大厅、有中庭的大堂之类,这些场所散流器就不适用了
回复
wangxin0306
2006年05月31日 13:15:38
16楼
简单看了一下,此定压、补水用膨胀水厢,补水泵起什么作用???
回复
linble
2006年05月31日 13:55:51
17楼
回楼上:膨胀水箱定压,补水泵就是补水,以及空调运行前向系统内注水。曾经见过一个工程,定压和补水全靠膨胀水箱,结果运行前光往系统里注水就注了2天2夜。一开始定压考虑过变频泵定压,后来没用,一是运行费用比较高,二是可靠性不太好,用一段时间爱出问题。
回复
aozu
2006年05月31日 14:53:28
18楼
1、吊柜式是全新风运行吗?没有回风口,另外,送风管末端管径太大,靠近主风管的支风管
缺少调节阀
2、冷却塔应选2台450T的较合适,
3.水泵没有备用
4.电动阀前后没有阀们,没有旁通
回复
linble
2006年05月31日 16:22:11
19楼
谢谢楼上指点,吊柜是全新风运行。
根据暖通.动力技术措施,冷水泵及冷却泵台数跟制冷机台数对应,不设备用。
电动阀前后需要安装阀门吗?你指的是末端的电动阀?
回复
m101455
2006年05月31日 18:11:14
20楼
看得出这套图纸,的确是一位新手的作业。作图时间:2006年5月(近期)
图纸总的来说还可以,制图较工整,设备布置也较合理,尺寸与文字的标注比较到位,思路也比较清晰。但仍然有不少不足的地方,有些甚至是致命伤。

整套图纸共12张(空施1~12),应“网易暖通审图组”要求,对图纸一一进行评述吧。

《空调设计说明》(空施1):
1、说明中“每层设置吊顶空调机组,同时各层均设排风系统”

我对照一~四层的空调平面图纸,每层分为3个独立空调区域,每个区域为一系统,均选用了1台7000m3/h新风机组和1台4120m3/h排风机。发现各层的空气处理机组均选用的是全新风机组,排风机的排风量是新风机组的58.86%。同时运行时的空调效果肯定不会好,冷、热源浪费很大。为什么不选用全热交换机呢?

空调机组不宜采用全新风的形式,新风负荷很大。

2、说明中“所有水平或垂直的风管,必需设置必要的支、吊或托架”并要求按国标T616图集选用
国标T616图集已废止,应按照03K132《风管支吊架图集》选定。

3、说明中“空调风管以夹筋铝箔离心玻璃棉毡(容重25kg/m3)进行保温,保温层厚度:≤25mm”

常用的离心玻璃棉制品的容重有:32、48、64(kg/m3)等几种,市面上没有这种容重规格。即便有,空调系统也基本不选用容重为25kg/m3的保温材料。 即使采用,要么增大保温层的厚度,要么选用合适的容重材料。说明规定的“保温层厚度:≤25mm”缺乏计算依据。

设计采用棉毡,为什么不采用棉板?棉毡与棉板是不同生产工艺加工成的产品,两者的最大区别是前者保温后的外形不美观,覆盖面易形成空鼓,保温不严实。一般情况下商场是要求吊顶的,风管实际上是明装的形式,采用棉毡不适宜。

4、说明中“(风管)法兰盘之间采用胶条密封”

什么是“胶条”?不明确,也没有这种密封材料的称呼。

一般风管法兰的密封材料常采用:橡胶板、石棉橡胶板、闭孔橡塑板或其它石棉、橡胶制品等,还可以将玻璃胶作辅助填料,降低漏风率。

我常见到有的施工单位采用的“胶条”就是一种廉价的较细的塑料管作密封材料,安装既不规范,也极易漏风。

5、说明中“冷水供回水管,阀门等均以夹筋铝箔离心玻璃棉保温管壳(容重65kg/m3)进行保温.保温层厚度:DN=70~150时,δ=40mm;DN>200时,δ=50mm;DN<50时,δ=30mm”

此段说明完全没有计算依据。按照设计管道保温的厚度明显不足。

6、“管道按:DN<100采用丝接;DN≥100选用焊接”

此段说明与水系统材料一段“管材:冷媒系统管道DN<50时采用镀锌钢管,DN≥50时采用无缝钢管”严重不符,自相矛盾!DN50~80的无缝钢管能采用“丝接”吗?

7、说明中“试验压力按系统顶点工作压力加0.1MPa,但不得小于0.3MPa在5min内压降小于20kP为合格”

这条说明好像是出至GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》8.6.1的规定,但又不是完全按照此规定的要求。怎么不按照GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》9.2.3的规定执行呢?

8、说明中“风机、新风机组与风道连接均需用软接头,软接的接口……玻璃丝布制作”

玻璃丝布作软接头可是第一次听说!从卫生角度也不允许采用玻璃丝布!

9、说明中“吊机的送风口均设消声静压箱”

反复看了图纸,始终不明白这段话的意思。

10、说明中“消音减振必须由专业公司处理”、“冷水机组及冷却塔的按装与调试应由其生产厂家负责”
“消音减振”本来就是空调专业的范畴,没听说还有“消音减振”的专业公司?

冷却塔的安装由生产厂家负责,这点没错,但一般冷却塔的安装是由生产厂家对施工单位负责,是施工单位委托生产厂家安装。

根本没有听说“冷水机组”也应由生产厂家负责?

以上设计说明的内容,似乎已超出了设计的要求范围和设计的权限。
回复
m101455
2006年05月31日 18:12:53
21楼

《地下层机房平面图》(空施-2)

1、本图包括“地下层空调设备位置及通风平面图”和“地下层平空调设备配管面图”两个内容。

2、“地下层空调设备位置及通风平面图” 设计的风系统应该是排风系统。

排风(烟)机的消声减噪措施未设计。

但作为地下室的空调机房应是一个独立的排烟分区(建筑面积约618m2),不仅要考虑机房的机械排风系统,还要考虑机械排烟系统,可以考虑合用系统:平时排风,火灾时排烟。考虑排烟系统的同时,还必须考虑送风系统(送风量不应小于排烟量的50%)。

排烟系统必须设置排烟防火阀(280℃关闭)、送风系统必须设防火阀(70℃关闭)。

3、“地下层空调设备位置及通风平面图”中几乎所有的设备的定位尺寸基本不正确或定位不准确。不应以设备的外轮廓线作为定位界限或以设备的非对称中心线作为尺寸定位线。

应以设备基础的外轮廓边线作为设备定位的基准和基础的中心线辅以定位参照。基础(设备)与基础(设备)间的距离尺寸的标注应连续,不应间断。其相互之间的位置关系以及与建筑物的位置关系应准确,必须交待清楚。

分、集水器与墙的距离过大(800mm),分、集水器定位线应以其中心线至墙的距离来定位,而不应以其边线定位。

分、集水器相距1000mm,中间的“压差电动调节阀(管径不详)”是无法安装进去的。

4、“地下层平空调设备配管面图”虽有平面图,但缺机房系统流程图,至少缺几个关键部位的剖面图、图例不全、缺少“分、集水器大样图”。

机房内设计的补水箱1800×1800×1500(编号10)和补水泵(编号9)不妥当,完全多余。

空调冷水系统完全没有必要设置补水装置。空调冷水系统不同于冷却水系统的是闭式系统,系统的水量既不会消耗,也不会蒸发散失,其损耗量非常小,完全可以通过膨胀水箱来补充系统的损失量。系统的初次进水可以在系统的底部(一般设在地下室机房内)接通自来水管道来完成。

5、“地下层平空调设备配管面图”管道绘制不规范,管道向上或向下变向时没有表示出来,感觉都在一个平面上。机房不绘制剖面图或系统图(属偷工),平面图在管道标注管径的地方没有标注标高(属减料)。

设计应该完善的而没有完善,这样的施工图只能靠施工者在现场凭经验发挥想象了。这样的施工图不具备指导施工的作用。

6、“地下层平空调设备配管面图”中机组的冷却水进水管上为什么不设阀门?冷却水出水管上为什么不设压力表和温度计?

7、冷冻水泵(编号3)、冷却水泵(编号4)设计的是立式还是卧式?不管是何种形式,其管道的布管方式都不对,没有深思熟虑,有点随心所欲。

8、 热力入口管道(DN150)没有设计流量或热量计量装置。

9、冷冻水和冷却水系统上的电子水处理仪设置的位置不正确,不应设在水泵的吸入端,而应设在需保护的设备(冷水机组)之前尽量靠近设备的进水口。
回复

相关推荐

APP内打开