2006年05月29日 02:01:07
只看楼主

图纸简介: 某中型商场空调施工图,共3栋,每栋4层,每层1800平米左右,其中一栋地下室为空调机房,水冷螺杆机组,机房层采暖平面及系统图、空调水管平面图及空调水系统图、屋面冷却塔平面图、地下层机房平面图、空调设计说明等。 附件名:20065161147767654305.zip 文件大小:671K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某中型商场空调施工图,共3栋,每栋4层,每层1800平米左右,其中一栋地下室为空调机房,水冷螺杆机组,机房层采暖平面及系统图、空调水管平面图及空调水系统图、屋面冷却塔平面图、地下层机房平面图、空调设计说明等。



附件名:20065161147767654305.zip

文件大小:671K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
linble
2006年05月30日 09:30:23
2楼
一个人都没有啊,是不是图纸做得太烂了,惭愧~~~~
回复
vincent_nk
2006年05月30日 11:03:11
3楼

不要着急,最近评图员都很忙,我找人帮你看看。
回复
tianqf@co163
2006年05月30日 11:28:13
4楼
看了楼主的图纸发表几点看法:

1、图纸整体来讲还可以,最好能有整体水系统图。

2、风管系统的支管最好能加上调节阀以调节风量均衡。

3、吊顶冰水风柜接管处供回水应加装闸阀、橡胶软接。供水应加装过滤器。
回复
tianqf@co163
2006年05月30日 11:29:03
5楼
4、洗手间应做适当的排气
回复
tianqf@co163
2006年05月30日 11:30:17
6楼
5、冷冻水管可以绕过楼梯间,走室内。如果一定要从楼梯间过,最好能提供立面图便于施工。
回复
chenzhu3535
2006年05月30日 17:08:56
7楼
先说屋顶:1、膨胀水箱浮球阀位置是否应在自来水进水管上,而且是两个?
2、自来水冬季是否要采取防冻措施(因地理位置而定)?
3、冷却塔应设泄水
回复
chenzhu3535
2006年05月30日 17:11:45
8楼
风管支路应当设调节阀以利于调节风量平衡;送风口应都带调节阀,回风口应都带过滤网
回复
chenzhu3535
2006年05月30日 17:22:04
9楼
1、间距太小,300的管,管件太紧张,冷水机组后边还有地,可以后退1000~2000;
回复
chenzhu3535
2006年05月30日 17:23:55
10楼
上图中水泵压力表位置错误,应在压力表前后阀门内侧设置
回复
wang1982xiaoqian
2006年05月30日 17:41:34
11楼
请指教
我怎么才能下载这个图纸?
我点激下载后,打开的对话框是POPO的啊
请大家指教一下!我是个新手
回复