6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋是20@100,裂缝依然不够,合理吗?
piaozhuo
piaozhuo Lv.4
2011年07月16日 15:18:27
只看楼主

如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!

如题:6米高纯地下室挡土墙,350厚,墙外侧钢筋在底下1/3处配筋是20@100,裂缝依然不够?合理吗?

计算用小虎工具箱算的!或者哪位大侠有好一点的软件或者图纸可以让本人参考一下!不胜感激!
免费打赏
yhbwd2003
2011年07月17日 12:09:30
2楼
6米高的挡墙,按楼主目前的结果是正常的,裂缝肯定不够。解决方法有三个:一是加大配筋,二是加大墙厚,三是改变受力体系,加水平承力梁。建议采用第二种方法,另外如果基坑有护壁的话可以对土压力打折,外侧有防水可以减小保护层厚度,如果是北京的项目,裂缝限值可以放宽。
回复
scs1004
2011年07月17日 15:01:50
3楼
建议增加墙厚,裂缝计算时按照新的混凝土规范取准永久值。
回复
天天画不累
2011年07月18日 08:28:52
4楼
6米高的挡土墙,不知道你的挡土墙间距是多大?如果间距小于18米 应该按双向板计算,那样可能配筋会小
回复
guochenz
2011年07月18日 09:33:08
5楼
建议你用摩根和探索者按照双向板再复核一下!
回复
user
2011年07月18日 16:52:21
6楼
地下室挡土墙裂缝验算可以采用主动土压力,这样土的侧压力要小很多。

宋海鲜:请问采用主动土压力有没有依据?

回复
jingzhongyue1985
2011年07月18日 20:56:12
7楼
挡土墙太薄了,建议加厚
回复
workhard111
2011年07月18日 21:55:36
8楼
加宽厚度,效果会更好,做的太薄,自然难满足裂缝宽度。
回复
chipop
2011年07月19日 13:30:10
9楼

一楼是正解,6m的挡土墙350厚是很薄了,加大到450或是500。根据全国结构技术措施,地下室挡土墙计算宜取静止土压力。还要考虑地下水。地面的活荷载等。这样算下来荷载是很大的。
回复
risan
2011年07月19日 14:54:30
10楼
9米高的挡墙350,重庆这边一般三层10来米的挡墙才做300厚,裂缝这东西一般是没有考虑的,配筋按静止土压力计算。
回复
qbh
2011年07月19日 15:47:03
11楼
沙发说得已经很全面了