规范中规定主要受压构件的允许长细比为150,150是如何定义出来的,依据是什么?请高手赐教...还有一个问题,如果柱顶荷载较小,长细比可否取大点?

规范中规定主要受压构件的允许长细比为150,150是如何定义出来的,依据是什么?请高手赐教...
还有一个问题,如果柱顶荷载较小,长细比可否取大点?
免费打赏
zyhjiao
2006年05月28日 13:55:49
2楼
根据实验和实际经验,压杆的长细比大于150的话就会容易产生失稳破坏,所以受压构件规范规定长细比不能超过150,就算柱顶荷载比较小,只要是压杆就不行!
回复
yn-zhouzhou1288
2007年08月21日 08:53:23
3楼
so that!
回复
feiyang1314
2007年12月01日 15:31:43
4楼


我看见很多工程师是按1/200计算
这样是不是要更好一点
回复
wonglus
2007年12月11日 16:40:15
5楼
允许长细比跟荷载有关系吗?
长细比是实践总结出来的构造要求
回复
syaxx
2007年12月11日 20:45:26
6楼
中华结构技术交流群: 10996609

是个老群了,由于定期清理和严格的制度,群内尚有空余

现在群里有 博云老师 (重庆大学结构工程老师)
      大地    (首批通过国家一级注册结构工程师)
      一注    也以车记
      高工 不知多少

群是个供大家交流的地方,但制度严格, 1,定期清理长期不发言者,
2,总发言,但绝大多数是无聊信息,广告,病毒等 将被请出
本人不才,会将认识的一些高人请入群中
回复
shy-haiyang
2007年12月12日 11:21:40
7楼
我是个学生 正在进行课程设计 不知道大家能不能给点建议 相关的 有 6层居民建筑 楼
回复
wumanyun
2007年12月12日 17:20:35
8楼
限制长细比是为了防止构件出现失稳破坏,计算长度与是否有侧向支撑有关
回复
ytdream
2007年12月12日 19:54:18
9楼
长细比与荷载没关系吧
回复
mwd0901
2007年12月13日 11:11:43
10楼
规范中很多东西都是靠试验和实践经验得出的,其实有很多东西也不是很合理的,要大家共同努力来完善它!!
回复
zhou3165
2007年12月13日 20:42:42
11楼
限制长细比这不是承载力的要求,而是正常石油极限状态的要求,
对轴心拉杆和拉弯杆件会产生下列不利影响:在运输及安装中,因刚度小造成弯曲;使用期间会因自重或横向荷载作用下垂;在动力影响下发生过大的震动。
对压杆和压弯杆,除上述不利外,还会产生过大的初弯曲,对整体稳定带来很不利的影响。
回复

相关推荐