6度区计算地震力吗?
zhuzhu_0606
2011年07月15日 17:53:46
来自于PKPM
只看楼主

1、对比了6度区计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况,仅仅柱轴压比存在较大的差异,而梁、板配筋均相同,为什么?2、由于考虑水平地震力和不计算水平地震力时的荷载组合是不同的,如果说选择计算水平地震力时其荷载组合包括了计算地震力和不计算地震力等多种荷载组合,那么由于6度区地震影响较小,内力计算结果主要由不考虑地震力荷载组合对应的计算结果控制,那么梁、板配筋却没有差别是可以理解的;3、如果第2条的理解正确,那么为什么计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况下得到的轴压比却存在明显差异?

1、对比了6度区计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况,仅仅柱轴压比存在较大的差异,而梁、板配筋均相同,为什么?
2、由于考虑水平地震力和不计算水平地震力时的荷载组合是不同的,如果说选择计算水平地震力时其荷载组合包括了计算地震力和不计算地震力等多种荷载组合,那么由于6度区地震影响较小,内力计算结果主要由不考虑地震力荷载组合对应的计算结果控制,那么梁、板配筋却没有差别是可以理解的;
3、如果第2条的理解正确,那么为什么计算水平地震力和不计算水平地震力两种情况下得到的轴压比却存在明显差异?
免费打赏
shenwei1111
2014年02月12日 10:38:29
2楼
看朱总的书说不进行抗震计算的轴压比有可能大于进行抗震计算的轴压比。我的理解是水平地震力会减小柱子的轴力,不知道这样理解对不对。
回复
loujinsan
2014年05月28日 10:59:43
3楼
PKPM在算柱轴压比时,选择计算水平地震力时其荷载组合只取计算地震力的荷载组合,
回复
zhangxingjun1234
2014年05月29日 09:09:21
4楼
抗规3.1.2 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。