35/0.4KV变电所,两台变压器分裂运行,变压器的额定容量为4000KVA,额定电流为6000A,断路电流为74.4KA,请问如何选择低压侧设备?查了好多手册,额定电流都不满足,应怎么解决?请各位老师指教
35/0.4KV变电所,两台变压器分裂运行,变压器的额定容量为4000KVA,额定电流为6000A,断路电流为74.4KA,请问如何选择低压侧设备?查了好多手册,额定电流都不满足,应怎么解决?请各位老师指教
2楼
没见过两台主变且电流这么大,常规是三台主变4000A设计
回复
3楼
不会只有一路低压出线吧?假如不是这样的话,可以选择几台并联吗!
回复
4楼
学习中, 期待中!!!
回复
5楼
ABB就有框架6300A的空气断路器呀
回复
6楼
还没有学会呀
回复
7楼
6000的电流有什么可恐惧的,现在6300的ACB技术已经很成熟了,楼主没有找到相关资料?
我看是你没有找吧?
你的短路电流怎么算的 4000的变压器短路电流是74.4KA 怎么算的?
回复
8楼
建议采用高阻抗的变压器,将0.4KV侧的短路电流控制在50KA以下.