玻璃幕墙问题
rungjen
rungjen Lv.2
2011年07月14日 23:56:11
只看楼主

玻璃幕墙与各楼地面之间有约二十公分的缝隙如何处理?问题是防火与隔音。大家帮帮忙,如何施工最简单?

玻璃幕墙与各楼地面之间有约二十公分的缝隙如何处理?问题是防火与隔音。大家帮帮忙,如何施工最简单?
免费打赏
天三
2011年07月15日 14:18:32
2楼
在楼面与幕墙框体之间用100厚岩棉板+上下两侧0.75厚的镀锌钢板,固定好,主要是防火。
回复
rungjen
2011年07月15日 17:06:53
3楼
谢谢版主,上下两侧加板不好固定,我在主龙骨上加了槽刚,把上面的板撑起来然后铺地砖。下面做吊顶包起来,外侧用铝塑版。没办法的办法,找不到相关的图集。
回复
lihouhongli
2011年07月15日 20:44:41
4楼
你是施工单位还是设计单位,如果是施工单位那就不用动脑筋了,按图施工即可
回复
tiandexi
2011年07月15日 21:09:50
5楼
长见识了
回复
rungjen
2011年07月15日 23:24:33
6楼
我是施工单位的,图纸上就是空隙,甲方只是这样要求,设计院让找03J103-1图集,在网上只有2-7的,哪位朋友有传一下,在此感谢了。
回复
wjzh66881
2011年07月16日 12:32:08
7楼
怎么会有那么大空隙,按常理是应该处理掉的。
回复
shijianyong871120
2011年07月16日 17:25:03
8楼
楼主 建议你发点照片来!
回复
snowman_kid
2011年07月17日 15:54:31
9楼
应该是封保温板什么的
回复
huisai
2011年07月17日 21:43:58
10楼
一般设计图纸都会画明的,会用防火棉封掉,然后上下各处理好
回复
usyyxcly
2011年07月17日 22:34:46
11楼
沙发回复基本准确,0.75mm改为1.5mm厚就满足规范了,且上层热镀锌钢板可不设防火棉,而下层须设防火棉 高度至少达到100mm 防火棉下托的的面材不能是铝塑板 使之形成800mm高的防火密闭空间。
回复

相关推荐