双电源如何并网?(请高手指点)
xiangbei
xiangbei Lv.2
2006年05月27日 17:16:23
只看楼主

现有两路高压进线变压后,如何将两路低压线路合并在一起.是采用并网柜?还是直接接到一起?请各位多多指点!

现有两路高压进线变压后,如何将两路低压线路合并在一起.是采用并网柜?还是直接接到一起?请各位多多指点!
免费打赏
aoldman
2006年05月28日 09:59:58
12楼


谢谢信任,但详细介绍可能能力不足,只能论之皮毛了。
电力系统网在运行时,各处负载在不断的发生变化,如同潮汐一般此起彼伏,这种变化不仅仅是有功的增减且有无功的变化。潮流的出现意味着电网各处电位发生梯度且阻抗角不相等,并且这些参数处在不断的变化之中。
从这个角度看楼主的问题,“变压器并列运行有四个条件只要满足了就可以并列运行了”就不能成立了,因为这四个条件在不断的变化,不能根据一时的条件决定是否并网,举个极端的例子,如果并网后潮流发生变化使甲处电源处于峰点而乙处电源处于谷点,那么本地的并网点将会成为过流桥。相对于动辄数十万KVA的电网来说,这座桥显得薄弱了些,与短路无异。
回复
xiangbei
2006年05月28日 11:54:03
13楼
各位好:
我是楼主,我把具体情况说一下,他是两路不同的高压进线,通过各自的变压器后,将低压端直接连在一起,必定会在一路停电时,另一路电源通过变压器反送到停电线路上造成事故
回复
aoldman
2006年05月28日 12:53:20
14楼


呵呵,看来大家把简单问题复杂化了,这样的话低压部分如果分段运行可设联络柜;如果连在一起则高压双回线互为备用,看楼主的方便了,但两者都应考虑闭锁问题防止倒送。
回复
yzh131421
2006年05月28日 16:03:44
15楼

2006年05月28日 17:53:17
16楼
对!在低压侧采用母线分段运行方式就行了。
回复
hys_nc
2006年05月28日 19:23:50
17楼
学习一下!
对这个还不是很了解!
回复
wwq2000
2006年05月28日 19:35:07
18楼
并网柜一般用与几台发电机之间的并联
两路电源进线没有必要直接接在一起 双母线加联络就好了!(BZT
回复
麦克
2006年05月28日 19:43:16
19楼
aoldman的解释很精彩。不过我理解这是在两个真正彼此独立的电源间相互并网时有可能出现的问题。但市电在高一级别的电压等级上应该都是并网的,事实上可能不存在真正彼此独立的电源,因此对于10kV及以下级别的并网,不会影响到电网的潮流变化,从这个角度讲,只要满足规范提出的并列条件,即可并列。在工厂供电中,短时并列运行倒负荷的情况十分常见,怎么没人提到影响电网潮流变化,形成过流桥呢?市政供电部门不允许并列运行,可能另有原因。
电力系统与我们供配电系统分析问题不同的深层次原因,电力系统中必须把电感、电容、电阻参数作为分布参数来分析,但对于一个小小的系统局部,可以用集中参数来分析问题了,就没有必要引入潮流的概念了,我想。
不知偶想的有没道理,请赐教。
回复
大鼻山
2006年05月28日 19:51:41
20楼
其实没什么好讨论的,如果电力部门想收购你的企业发电,自然就可以把你的发电机整成跟电力系统同步运行即可。电力系统本身不就是多个不同电厂的发电机的并网运行么?

我想楼主主要是讨论民用建筑里的两路不同市电。在这种情况下,供电部门当然不允许你随意并网运行了。未经同步的不同电源若强制并列运行,可以视为系统短路。