双电源如何并网?(请高手指点)
xiangbei
xiangbei Lv.2
2006年05月27日 17:16:23
只看楼主

现有两路高压进线变压后,如何将两路低压线路合并在一起.是采用并网柜?还是直接接到一起?请各位多多指点!

现有两路高压进线变压后,如何将两路低压线路合并在一起.是采用并网柜?还是直接接到一起?请各位多多指点!
免费打赏
wuanbin
2006年05月28日 20:28:12
22楼
低压部分分段运行设联络柜;高压双回线路互为备用,双回高压线路考虑闭锁问题防止倒送。这种方案用得很普遍.
学习了!
回复
xiangbei
2006年05月29日 10:37:25
23楼
各位好:

假如需要输出一个要比单台变压器容量更大的负荷,该如何? 请各位不惜赐教!
回复
边城浪子8
2006年05月29日 13:49:19
24楼


关键还是要在低压母排上对相,以防止电机倒转
回复
ljs1399
2006年05月30日 22:15:06
25楼
要看和供电局签供用电合同.两个电源可以用于不见断转换及短时并列.要通过供电局调度中心来发令
回复
hhsscc
2006年06月04日 19:56:02
26楼

不能并列啊
回复
ihope52
2006年06月04日 20:55:09
27楼
请问低压联络柜是如何操作,自动投切还是手动,要是自动的话哪里有内部的联络图?
请高手指点!!!
回复
baiyunaini
2006年06月07日 18:23:11
28楼
严重的情况(被并发电机的容量足够大时),可能会造成区域电力系统的崩溃、解列。
回复