【求助】请教一个关于独立基础的问题
yuanchi2005
2011年07月14日 21:37:34
来自于建筑施工
只看楼主

相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下

相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
免费打赏
sunafee
2011年07月18日 14:18:15
12楼
我也遇见过 我师傅说 必须分开 当时我不懂 现在懂了 结构模型不一样
回复
jiye21
2011年07月18日 14:19:28
13楼
那你的垫层不就肯定连在一起啦??完全可以加一挡板然后将聚苯板用扎丝绑扎一下,就可以啦
回复
dyf221
2011年07月18日 15:15:39
14楼
肯定不能一块浇筑的,否则成了联合基础,受力完全变了,需要改配筋,要分开做!
回复
海阔天空0
2011年07月18日 15:36:24
15楼
不宜连为整体,可用泡沫板隔开
回复
xiaozhu0527
2011年07月18日 17:24:10
16楼

同意这种做法!
回复
tydezhao
2011年07月18日 17:31:57
17楼
回复
forever90
2011年07月18日 19:32:51
18楼
肯定不能连在一起啊,,,要不然一开始就不分开做了,,防震,沉降方面的要求,,,必须分开做。。。用薄塑料板吧,,偶是大二学生,,就高手指教,,qq379173478
回复
andylove1228
2011年07月18日 21:52:49
19楼
你的想法是可以的,只要你的两个独立基础钢筋不通连,不管你是素混凝土还是泥巴,受力上没多大影响,设计知道了也会叫你全挖通的,我遇到过,方按就是这样出的。
回复
rentao888
2011年07月18日 21:59:07
20楼
我做过那样的基础,中间设置泡沫方便,不影响结构。
回复
xiebin117com
2011年07月18日 22:41:50
21楼
不要连成整体了,除非你把上面也加上钢筋,使得钢筋双层双向布置。
回复

相关推荐

APP内打开