相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
相邻的两个柱下独立基础,一个平面尺寸为。2500*2500,一个为2100*2100,基础间距50mm,这样的两个基础间无法支模板,可否用素混凝土填实,将两个基础连成一个整体。这样对结构有影响吗?请各位指点一下
2楼
最好不要连成整体,中间可以用模板把他们分开,模板不必拆除
回复
3楼
不应相连。但这个设计应该是有点问题的,可能是偏保守了,对地耐力未充分利用,如果不怕烦,可请设计师从新校核一下,如果可以减小基础尺寸,也有利于节约环保。
回复
4楼
应该不能连到一起的:
第一,按照结构设计,独立基础分别承担各自顶部传下来的荷载,两个连成一体,不妥。
第二,用模板分离,最后放弃模板,经济上不会有太大损失!
建议第二方法!
回复
5楼
大家说得都很对,必须分离,我想结构设计的时候之所以没有将二者设计为一个独立基础,应该是考虑了这两个基础受力和沉降的问题,
回复
6楼
要分开 按图纸搞
回复
7楼
有个疑问,基础间距50mm能分开支模版么?没工作过,不懂额
回复
8楼
须要分开,50mm很好处理塞个泡沫板。过后很好拆除!
回复
9楼
恩,我也同意中间加一木板啊什么的,施工完后就没必要拆除了!
回复
10楼
既然分开就彻底分开,受力明确,施工解决比较容易
回复
11楼
设计图纸有问题,让设计院出变更
回复