【请问】用电设备220电压,引入三根预埋线,三根火线如何用?
kelwxq
kelwxq Lv.5
2011年07月14日 18:07:03
只看楼主

临时建筑170平米,最初考虑用电设备是220电压的,引入线预埋的是三根,谁想又增加了380伏的设备,如今这三根线如何使用?如作为三根火线220电咋取?如果在进线处打入一根角铁引出零线能否可行,使用三相四线电表和漏电开关能行?这样取零线的做法请大伙给点评一下,

临时建筑170平米,最初考虑用电设备是220电压的,引入线预埋的是三根,谁想又增加了380伏的设备,如今这三根线如何使用?如作为三根火线220电咋取?如果在进线处打入一根角铁引出零线能否可行,使用三相四线电表和漏电开关能行?这样取零线的做法请大伙给点评一下,
免费打赏
muyuyao
2011年07月14日 18:13:25
2楼
进线至少四根:三火、一PEN线!!!
“在进线处打入一根角铁引出零线”的办法不可取!!!
回复
鸭江绿水
2011年07月14日 18:51:19
3楼
换线。当初管径肯定有余量,除非是死线换不了。
回复
kelwxq
2011年07月14日 18:52:59
4楼
能在详细的阐述一下么,谢谢
回复
kelwxq
2011年07月14日 18:57:38
5楼
确实换不了线了,咋办?
回复
qian68747
2011年07月14日 21:35:56
6楼
2火1零,只要没有三相设备。但是N线要同截面,这样可以有2相380V和220V电,就是没有三相380V
回复
lingxuct
2011年07月14日 22:05:38
7楼
三根都进去了,再加二根不行吗?
回复
一指慢
2011年07月14日 23:23:15
8楼
沙发 发表于 2011-7-14 18:13 “在进线处打入一根角铁引出零线”的办法不可取!!!
简单地说:
假如变压器处的接地电阻是4欧,你做的接地电阻也是4欧。
当负荷电流为10安时(2千多瓦的功率),在这两接地极上的压降是多少了?
另外还有个安全问题。(你这也是一线一地)
回复
cctv1_ding
2011年07月15日 13:39:11
9楼
说的什么啊,没看明白你要表达的意思
回复
wysh
2011年07月15日 16:44:52
10楼

确实换不了就加一条N线
回复
鸭江绿水
2011年07月18日 06:31:41
11楼
既然是临时建筑,为何不能明敷一根四线电缆呢?反正将来还是要拆除的。
回复

相关推荐