GB50015-2003 中3.5.18 规定敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm; 但是实际设计中往往都超过了 DN40啥的都有 请问到底暗敷墙内的给水管径最大多少呢?有什么规定
GB50015-2003 中3.5.18 规定敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
但是实际设计中往往都超过了 DN40啥的都有
请问到底暗敷墙内的给水管径最大多少呢?有什么规定
12楼
看来学好给排水还得懂些建筑结构的知识
回复
13楼
敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管,外径不宜大于25mm,是根据垫层和抹灰层的厚度,或是非承重墙的墙槽深度,来考虑的。对于外径大于25mm的管道,埋设在垫层和非承重墙墙槽时(已经超出规范了),施工中会加厚抹灰层来掩埋管道,但一般管径不应大于50mm,因为抹灰层的厚度也是有规定的。
至于其它情况,例如埋在承重墙内,则需经结构同意!
规范的条文说明应该有更详细的解释,建议多看看条文说明。
回复
14楼
50mm的都是可以的。
回复
15楼
太大的管有暗敷在墙里的,但是找平层还没见过有超过DN25的直接走的
回复
16楼
不懂建筑和结构的问一下:垫层和找平层一般有多厚????
回复
17楼
楼上回答的错误很多,还加分,⊙﹏⊙b汗
给水管暗敷在垫层里最大外径不宜超过25mm,这是从保护水管的角度考虑的,只要保证水管上皮距地面有20mm的保护层,超过25mm也是可以的,但是要求垫层就比较厚的。还有,水管不能敷设在结构层里,这是规范明文规定的,能埋到墙里的是电线管!
回复
18楼
管径不超过墙厚的三分之一?不过见好多50的管暗埋的挺多的
回复
19楼
民规8.1.6敷设在钢筋混凝土香蕉楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3,根据设计及施工经验楼版内暗敷管径不超过40mm,墙内暗敷关键不超过50mm。
回复
20楼
太精彩了,学习了
回复
21楼
进来涨姿势
回复