暗敷在墙内管径问题
nqf2008
nqf2008 Lv.2
2011年07月14日 17:43:40
只看楼主

GB50015-2003 中3.5.18 规定敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm; 但是实际设计中往往都超过了 DN40啥的都有 请问到底暗敷墙内的给水管径最大多少呢?有什么规定

GB50015-2003 中3.5.18 规定敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
但是实际设计中往往都超过了 DN40啥的都有
请问到底暗敷墙内的给水管径最大多少呢?有什么规定
免费打赏
nqf2008
2011年07月14日 19:19:11
2楼
求高手 给排水设计师解答
回复
bbb9598
2011年07月15日 11:53:04
3楼
敷设在垫层或搂板管线的外径最大50mm;需在预埋安装时在垫层或搂板上下层用钢丝网加强防裂。然后再灌注混凝土。墙体同样也可以这样施工。这样可以达到建筑规范要求。
回复
saukedou
2011年07月15日 16:47:32
4楼
在住宅建筑中 入户的给水管径确实有 外径不宜大于25mm 规定~ 至于楼主提出的有DN40暗敷的管道 可能是室外干管~
回复
xiaodanhai1234
2011年07月15日 18:47:46
5楼
这个问题的关键是对结构有没有影响,结构没意见,多大的管都可以,反之则不成。
回复
hanyun917
2011年07月17日 08:49:29
6楼
超过25的 最好走吊顶了
回复
老科
2011年07月17日 14:42:15
7楼
管径太大垫层或者找平层里放不进
回复
wsl3559
2011年07月17日 17:34:14
8楼
规范上是25,建议按规范做
回复
panyu72
2011年07月17日 21:00:55
9楼
本来我按照大于DN25都明装的要求做的,可是被高手指点后发现他们40、50的管都往墙内埋,我也蒙了,问了高人,他们说:看结构,允许埋,多大都行。
回复
yangch_2008
2011年07月18日 16:57:06
10楼
我遇到的是甲方为了公共走廊的整体美观,70的消防管都埋在墙里的
回复
zhang00leioo
2011年07月18日 17:21:56
11楼
敷设在垫层或搂板管线的外径最大50mm;需在预埋安装时在垫层或搂板上下层用钢丝网加强防裂。然后再灌注混凝土。墙体同样也可以这样施工。这样可以达到建筑规范要求。

原来是这样做的啊 没到过现场也没见过暗敷的具体做法呢 多谢啦
回复

相关推荐