别墅空调改造
yujun19
yujun19 Lv.2
2006年05月27日 14:46:14
来自于中央空调
只看楼主

一栋三层别墅做办公楼用,使用的是别墅型风冷冷热水机组,制冷量50kw,制热量53.6kw。使用效果不佳。怎么办啊。我想加一个20kw的模块,就是不知道怎么加,各位帮帮忙阿。谢谢啦

一栋三层别墅做办公楼用,使用的是别墅型风冷冷热水机组,制冷量50kw,制热量53.6kw。使用效果不佳。怎么办啊。
我想加一个20kw的模块,就是不知道怎么加,各位帮帮忙阿。谢谢啦
免费打赏
sunus163
2006年05月31日 10:25:08
12楼
主机的功率应该够了。看看是不是机器漏氟了?水泵流量(或扬程)是不是不够?主机放的位置是不是通风良好?水系统是否运行良好?
回复
antywang
2006年05月31日 16:52:53
13楼
机器选的够了,现在请问一句,制冷(制热)效果是在安装后就表现出使用效果不好,还是一年后.如果是的话看看过滤器是不是出问题了,清洗一下.
首先你还是先检查供回水温差,现在有多少,检查下机组的控制面板看看机组参数有什么异常.
回复
yujun19
2006年06月12日 09:50:21
14楼
可能哪些方面有问题啊
青各位指导一下了
回复
liu_jun_00
2006年06月12日 10:22:29
15楼
先检查下机组出水温度再,查查各处盘管的出风温度,看看温度是否合适,
如果温度合适的话可能是盘管太少需增加盘管
回复
njzxh
2006年06月12日 11:46:12
16楼


把图传上来,再把运行的供回水温度,水泵参数报上来,数据越多越好,包括楼上说的室内风温等等,否则不好帮啊.
回复