此工程製冷效果極差問題出哪裡!!!!
yy_xindao
yy_xindao Lv.2
2011年07月14日 16:13:22
来自于中央空调
只看楼主

請教各位大蝦! 現有一工程已經完工!面積544平方 空調2臺 製冷量90KW (風量16000立方每小時 ) 2臺 天花機1.2KW 4臺天花高度4.6M 送風口共24個 (塑鋼600*600散流器) , 現在室外溫度35度 而室內溫度只可以降30度此車間為成型機車間 150T成型機23臺注: 空調製冷正常! 盼望高手指點!!!問題出哪裡了????????????

請教各位大蝦!

現有一工程已經完工!面積544平方 空調2臺 製冷量90KW (風量16000立方每小時 ) 2臺 天花機1.2KW 4臺

天花高度4.6M 送風口共24個 (塑鋼600*600散流器) , 現在室外溫度35度 而室內溫度只可以降30度


此車間為成型機車間 150T成型機23臺


注: 空調製冷正常!


盼望高手指點!!!問題出哪裡了????????????
yy_xindao
2011年07月14日 17:09:32
2楼
自己頂個 加人氣 盼望大家討論
回复
yy_xindao
2011年07月15日 08:14:31
3楼
问题方案解决中!
回复
yujasper
2011年07月21日 09:59:11
4楼
车间的话配的负荷应该有点小,
近5米的高度 使用散流器阻力大 可以考虑换下条形的试下
回复
sxtywys
2011年07月21日 15:35:34
5楼
首先你的冷量小,在车间外墙大部分是钢结构,散热快,冷量考虑选择450-500W/平米,在就是风口最好选用单层或者双层,方散对于超过3米高度的房间效果不佳
回复
lgh6808
2011年07月22日 14:52:02
6楼
同意楼上意见!冷量200W/平方都不到,确实是小了。
回复
叶子想飞
2011年07月22日 17:48:32
7楼
有考虑设备的散热功率?
回复
xfdzxx
2011年07月23日 10:14:54
8楼
空调配置偏小
出风口的形式改双层百叶
一般嵌机的安装高度不高于3.5米
回复
cnbbzz
2011年07月23日 10:56:39
9楼
负荷不一定小。

请楼主详细描述围护结构组成,室内设备发热情况。请提供负荷计算如何做出来的?
回复
xiaofu4306
2011年07月23日 16:05:51
10楼
感觉负荷有一点偏小,根据我接触成型车间工艺来说,成型车间符合比较大的,自身还需要配置工艺制程冷却水,好象是有60度的水温.所以负荷最好是在450W/M2
回复
panzhengxiongwj
2011年07月23日 20:56:05
11楼
负荷太小。了
回复

相关推荐