断路器的壳架电流与额定电流及整定电流的区别
xwb1013
xwb1013 Lv.2
2006年05月27日 10:12:58
来自于断路器
只看楼主

断路器的壳架电流与额定电流是否一样,用CM1-100/63A为例,谢谢解答!

断路器的壳架电流与额定电流是否一样,用CM1-100/63A为例,谢谢解答!
免费打赏
lingling831201
2006年05月29日 15:22:05
2楼
不一样的啊!
CM1-100/63A 100是壳架电流,63A是整定电流,实际用的电流
区别大哟!
回复
lyz_0512
2006年05月29日 21:25:59
3楼
一个框架电流下可以有多个额定电流的
回复
sumlee2069
2006年05月30日 10:56:47
4楼
CM1-100/63A 100是壳架电流,63A是额定电流,其实整定电流与额定电流不是 一回事,整定电流是断路器跳闸电流,通常速断10In小于0.1S跳闸,当然还有过流跳闸整定通常速断5In大于0.1S跳闸等。
回复
xwb1013
2006年06月01日 11:05:19
5楼
谢谢各位大虾
回复
yhg807
2006年06月02日 12:51:42
6楼
断路器的额定电流就是指壳体所能承受的电流,在CM1-100/63中100A就是。而63A是脱扣器的整定电流。
回复
hongkui.jiang
2007年07月18日 14:58:21
7楼
谢谢!
回复
lvxinchi
2008年07月25日 09:05:56
8楼
谢谢各位大虾! :call: :call: :call: 学习了
回复