污水泵流量扬程满足原来设计,口径是否可以减小一号?
ytrh2009
ytrh2009 Lv.2
2011年07月14日 11:11:45
只看楼主

跪求各位答案!1、污水泵流量扬程满足原来设计,口径是否可以减小一号?2、压力排水管道必须采用热镀锌管?

跪求各位答案!
1、污水泵流量扬程满足原来设计,口径是否可以减小一号?
2、压力排水管道必须采用热镀锌管?
yunfliu777
2011年07月14日 13:19:07
2楼
你说的口径是出水喇叭口吗?如果出水喇叭口的话,小一个规格应该没问题的;
排水压力管不一定只有镀锌钢管,球墨铸铁管也可以的,还有钢骨PE管等等~~~~~~~~~~
回复
ytrh2009
2011年07月14日 14:03:49
3楼
谢谢!我说的是DN65的泵改为DN50的泵!
回复
山泉雾雨
2011年07月16日 16:54:25
4楼
1、根据设计的水泵流量、扬程选型,满足设计要求就行,出水口管径大小影响不大,但出水后的管径要满足设计要求,否则会影响流量。
2、压力排水管道非必须采用热镀锌管,满足压力要求的PP-R、PE、UPVC给水管都行。
回复
xiaogui2500
2011年07月18日 10:00:14
5楼
各个排污泵厂家的样本不一样
设计院的样本和你使用不一样
图纸上的只是一个参考
只要满足流量扬程就可以
压力排水管道在市内(暴露在空气中)建议采用热镀锌管,比较合算
埋地就不要用了
回复
wqy5205210
2011年07月18日 16:12:23
6楼
出口有大小头的
回复
nkw
2011年07月19日 07:16:32
7楼
那个口径减呢?
回复

相关推荐