谁能告诉我做变压器吸收比的的试验步骤!
zhp073
zhp073 Lv.2
2006年05月26日 22:47:58
来自于变压器
只看楼主

尽量详细点!谢谢

尽量详细点!谢谢
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年05月27日 15:01:46
2楼
吸收比试验:1、放电2、R15绝缘3、R60绝缘4、比值
回复
lyg_1974
2006年06月03日 21:45:34
3楼
对于大的变压器还需要测极化指数,时间是一分钟和十分钟的比值,所用的兆欧表最好是电子表
回复
jxxfcdg
2006年06月04日 11:02:30
4楼
1 根据变压器容量选择测量表计,容量>5MVA者,选择电子兆欧表,因为它输出电压稳定,输出电流大,也即表计的容量大,量程也大(>100000MΩ),读数直观清楚。
2 摇表容量小,读数不规则,只能用在<5MVA及以下。
3 步骤:
a停电
b放电
c接线(断开所有的一次接线,测量线圈三相短接,非测量线圈三相短接并接地.)
d测量
e读数
f放电(电子表为自放电,摇表为人工放电,需注意的是在摇表未停止转动前就必须先断开测量回路,以免测量线圈对表计反向放电而损坏表计)
回复
zhujun_123
2006年06月04日 13:44:08
5楼
支持楼上的。现在推荐使用自动读数的电动摇表
回复
白龙行天下
2009年03月10日 16:29:45
6楼
似懂非懂:) :victory:
回复
yangbaison
2009年03月11日 11:10:40
7楼
没看懂,说的不太简单了》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
回复
lida8076
2009年04月05日 10:41:22
8楼
4楼的说的很清楚,就是这些步骤。