做高压耐压实验,电流怎么看?
lyz_0512
lyz_0512 Lv.2
2006年05月26日 18:54:15
只看楼主

对12KV高压开关柜做耐压试验,漏电流最多不能超过多少?

对12KV高压开关柜做耐压试验,漏电流最多不能超过多少?
免费打赏
cialong
2006年05月27日 10:36:57
2楼
这要看你是单测开关还是带整条电缆,否则测试值是不同的。一般来说耐压5min的泄露电流值不大于1min时的值或者在升压过程中未出现泄露电流值突然增大的现象就可以。
个人意见,供参考。
回复
lyz_0512
2006年05月27日 19:35:12
3楼
我的意思是说单独的高压柜,不带电缆的,一分钟工频耐压/42KV,漏电流应该为多少算正常?
回复
yibeiyuan
2006年05月27日 22:35:27
4楼
交流耐压不存在漏电流,只有电容电流,高压柜的电容电流一般非常小
回复
东不成西不就
2006年05月30日 11:51:23
5楼
我们常做这种试验,一般都有7~12安呢。都过,只要不存在电流陡增就行了
回复
东不成西不就
2006年05月30日 11:53:31
6楼
也不知道是不是我厂的耐压测量设备有问题。
回复
jk_00
2006年05月30日 16:13:26
7楼
这个问题我不明白,高人给个标准答案。
回复
leejijun
2006年05月30日 17:02:16
8楼
泄漏电流≤100mA。但实际中有可能是100~200mA,只要连续测试几次,都比较稳定、且几次测试结果差别不大的话,不影响正常投入使用。
回复
lyz_0512
2006年05月30日 20:11:51
9楼
太大了吧?
回复
lyz_0512
2006年05月30日 20:12:42
10楼
这个差不多,应该是毫安级的。
回复
jia-1979
2006年06月01日 13:25:15
11楼
用微安表,串接到升压PT上,应该是20微安吧
回复

相关推荐

APP内打开