一个五层综合楼,要设自喷系统吗?
张琳123
张琳123 Lv.4
2006年05月26日 17:08:48
只看楼主

一个五层综合楼,底层电信营业厅,上面一层办公室,其余三层是旅馆,需要设自喷吗?

一个五层综合楼,底层电信营业厅,上面一层办公室,其余三层是旅馆,需要设自喷吗?
免费打赏
aisini123
2006年05月27日 09:38:18
2楼
不是高层,旅馆未设空气调节系统就不需要设自喷。可查看建筑设计防火规范8..7.1条
回复
cxh_0722
2006年05月27日 10:19:33
3楼
关键看有无中央空调系统,有的话就要设了,否则不需要
回复
张琳123
2006年05月29日 09:10:12
4楼
没有中央空调系统,但是设置单体空调,也就是不用设了吗?
回复
blatter
2006年05月29日 09:29:55
5楼
没有新风管 就不要设
回复
xiaofengwork
2006年05月29日 12:32:09
6楼
考虑消火栓和灭火器就行,不设中央空调不算高级就不用
回复