低压塑壳断路器框架电流与额定电流有什么区别?
zaixing9921060
2006年05月26日 16:49:20
来自于断路器
只看楼主

低压塑壳断路器框架电流与额定电流有什么区别?如:TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160同一个断路器如何调节它的额定电流?图纸上标注的整定电流是长延时电流吗?

低压塑壳断路器框架电流与额定电流有什么区别?

如:TM40-160w 框架电流160 额定电流:32,50,80,100,160

同一个断路器如何调节它的额定电流?

图纸上标注的整定电流是长延时电流吗?
免费打赏
zhujun_522
2006年05月26日 17:07:50
2楼
框架电流是表明断路器的大小。
也就是同一框架的大小是一样大!
额定值不用我说了吧!
回复
zaixing9921060
2006年05月26日 17:28:34
3楼
谢谢了,哪图纸上标注的整定电流是长延时电流吗?

如:2500/2000 /后边的是长延时还是其他的?
回复
happybadboy
2006年05月27日 18:38:28
4楼
断路器的整定范围一般都有一定标准比如In=630A 常延时整定范围:630-500-350
或等级更低一些.. /后面是额定电流