哪位老师(大虾)能告诉我,复合电压过流保护和电流速断保护的区别。各保护哪里?是怎么样动作的?

哪位老师(大虾)能告诉我,复合电压过流保护和电流速断保护的区别。
各保护哪里?是怎么样动作的?
免费打赏
befdgs2863
2006年05月26日 22:25:08
2楼
保护 范围 动作
过流 变压器本体至高压侧开关 瞬时跳开高低压侧开关
零序 变压器低压侧及低压母线 瞬时跳开高低压侧开关
瓦斯 变压器本体 延时跳开高低压侧开关
速断 为过流 零序的后备保护 瞬时跳开高低压侧开关
低电压 高压侧失压保护 延时跳开高低压侧开关
未查电气运行规程 忘厂里了 不对的请指正
回复
woshizjr
2006年05月27日 14:32:10
3楼
大家好!请大家帮帮忙就是温度计的两个辅助开关是起什么作用的啊?????????
回复
lizhenbao_jinan
2006年05月27日 14:56:08
4楼
温度计的两个辅助开关代表温度计的两个上限,分别去启风扇和报警
回复
xywangjin
2006年05月28日 19:13:46
5楼
四楼的楼主说得有点对,但并不完全正确,温度计的两个辅助开关就是用作保护用的,可以是起动风扇的接点,也可以是去中央信号起动的报警接点,也可以是去保护跳闸的起动接点。等!
回复
xywangjin
2006年05月28日 19:19:32
6楼
复合电压过流保护和电流速断保护的区别
一、复合电压过流是指电压及电流公同的相作用的保护。电压保护接点及电流保护接点串接后接跳闸线圈。这是与过流速断保护的最大区别之一,过流速断保护只与电流有关,而复合电压过流保护侧不同。
二、其两个之间的保护定值也有差别,一般速断定值比过流定值要大得多。
三、保护范围过流保护范围要比速成断保护范围要窄。
回复
colourcat_3392
2006年05月28日 20:21:53
7楼
复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
不知道我讲的清楚不?
回复
colourcat_3392
2006年05月28日 20:24:12
8楼
还有以后象这种问题应该发到继电版块里比较好,能更快捷的解决。
回复
jxycy
2006年05月29日 19:05:33
9楼
7楼的回答完全正确
回复
白龙行天下
2009年03月10日 16:30:47
10楼
变压器的保护问题
:victory:
回复
白龙行天下
2009年03月10日 16:31:04
11楼
变压器的保护问题
:handshake
回复