最近大量遇到高层100米以上的建筑设计中,防雷一块,说明是60米以上外露可导电部分接地,那么塑钢窗是否需要接地,如果接地如何施工?
最近大量遇到高层100米以上的建筑设计中,防雷一块,说明是60米以上外露可导电部分接地,那么塑钢窗是否需要接地,如果接地如何施工?
12楼
因为1.标准图集中确实提到“塑钢窗接地”,所以有塑钢窗接地的实践理论基础,
2.规范中说的是外露金属可导电部分,字面看起来又没提到塑钢窗;
3.本人认为塑钢窗里面是有钢骨架的,建筑超过60米,需要防雷设计放侧击雷和感应雷,所以所钢窗有可能导电,
但是工程实践中高层的塑钢窗接地和不接地的做法都有
以上原因导致我再设计中对于这个问题比较迷惑,希望大家根据自己的设计或者施工监理经验给予指导,谢谢
回复
13楼
塑钢的不要接地
回复
14楼
留贴学习学习!
回复
15楼
与水平处主钢筋接地用连接
回复
16楼
绝缘顶部住雷击的,应该要接地吧。
回复
17楼
查看装的塑钢是有钢的还是没钢的,甲方作假了你避雷的就省事了。
回复
18楼
塑钢窗不需要接地,也没办法接地,三类防雷建筑60米以上外漏的金属门窗必须接地,做法见国标99D501-1、03D501-3,华北标92DQ13。
回复
19楼
与结构中的主筋相连。
回复
20楼
学习了。谢谢
回复
21楼
没有见过塑钢窗接地做法。
回复