《工业与民用配电设计手册》中自学的疑惑(补1)
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年05月26日 11:09:04
只看楼主

我在自学《工业与民用配电设计手册(第三版)》(以下简称《手册》),其中有很多疑问需要大家给予帮助,下面几条只是现在发现的几个问题,请各位老师解惑。问题更新中……。1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)

我在自学《工业与民用配电设计手册(第三版)》(以下简称《手册》),其中有很多疑问需要大家给予帮助,下面几条只是现在发现的几个问题,请各位老师解惑。问题更新中……。

1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?
《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)

2、《手册》第九章二节六小节(N、PE、PEN线截面的选择)中,有一例9-1,如何确定三次谐波分量?看了有关谐波的章节,太深,无法理解,无法计算,好像需要仪器专门来测,在计算中如何考虑?我是指如何确定负载电流状况?

3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?和我们常用的VV、VV22、VV32、VV42有何关系?

4、VV-1 4+1芯电缆里的“1”是指电缆的电压等级1KV么?4+1芯和5芯一样么?如果用5芯截面,该如何标注?

5、最大负荷利用小时T(max)如何确定?如何计算?

6、我们常说的YJV、VV是单股导线还是多股导线?(电压损失计算中的直线导线电阻计算的绞入系数)。

7、P540页,图9-8中R100(长100m的电线、电缆在运行温度时的电阻)如何求?或有表可查么?

8、线路电压损失计算公式表(P542)中的“线路种类”能否举几个案例分别说明一下?比如:哪些接线应归类到哪些线路种类。其中公式中的Pi,li如何解释?后面的符号说明中没有相应的解释。

9、常用导线主要技术数据表中“股数/直径”怎么理解?其中的“直径”和“实际截面”、“外径”的区别?

10、380V铜导线负荷力矩表中力矩如何计算?还有那个“矩”到底是哪个“矩”啊?我看了有三个:“具”、“距”、“矩”,应该是哪个?

11、什么是中频线路?

12、通信电缆和控制电缆的区别?路灯控制电缆是哪种?举例几个型号、芯数和截面。

13、电缆非金属含量(L/m)的表有什么作用?和设计有什么关系?

14、P566 三(3)(绝缘导线明敷布线),绝缘导线至地面最小距离:屋内水平敷设时为2.5m,垂直敷设时为1.8m,请问“垂直敷设”怎么理解?如图。

1148905193398.JPG

免费打赏
shandian110
2006年06月07日 17:46:37
42楼
我在深圳,不知能否买到<三版>啊!
回复
ryzzg
2006年06月07日 23:18:10
43楼
我也买了一本,也不管看懂看不懂,先看了一遍
回复
jjlym98
2006年06月10日 15:26:22
44楼
3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?
举例说明:BV-450/750V-2X2.5+E2.5 电压等级为450/750V铜芯导线
ZC-YJV-0.6/1kV-1(4x25+E16) 阻燃C级多芯电缆 电压等级为0.6kV/1kV
WDZCN-YJY-0.6/1kV-4(1X25)+E16 阻燃耐火C级单芯低烟无卤电缆 电压等级为0.6kV/1kV
另外,大家如果想买《工业与民用配电设计手册(第三版)》,我建议大家去"当当网"上去买,送货上门而且84折,我也买了一本.
回复
scienceren
2006年06月13日 10:52:33
45楼
请问新的电气设计规范中对居室照明线路增加一根PE线的要求
回复
scienceren
2006年06月13日 10:53:05
46楼
什么时间增加的 ,那位知道
回复
demon_flash
2006年06月13日 11:07:38
47楼
刚出的时候 就去买了一本,必备的
回复
高级电工
2006年06月13日 11:19:26
48楼
我们是在新华书店预订的
回复
fanhao89829
2006年06月13日 18:15:33
49楼
回答如下:
1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?
《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)

其中的"ε"不是“ε”而是εr,指的是负载的持续率,也就是说要把当前的负载持续率换算到25%,如当前负载持续率为60%,就要换算到25%来计算!你问的额定功率37KW的电动机,当前的负载持续率是多少?你没有给出,条件不完整!如果是60%,其设备功率计算带下:
Pe=37*根号0.6/0.25= 57KW

2、《手册》第九章二节六小节(N、PE、PEN线截面的选择)中,有一例9-1(如下图),如何确定三次谐波分量?看了有关谐波的章节,太深,无法理解,无法计算,好像需要仪器专门来测,在计算中如何考虑?

你只要按基波电流除以表9-10中的校正系数就可以了!这道题你要反复看看!

3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?和我们常用的VV、VV22、VV32、VV42有何关系?
这个题就要好好反复看看P480页了:这一章内容比较多,前后贯通一下,也许就知道了!


先回答你这两道题吧!手册要前后反复地看,才能有更多的收获!

谢谢大师!!!
回复
fanhao89829
2006年06月13日 18:20:47
50楼
王若男大师:您的QQ号是多少呀?
我的QQ:28781192
信箱:kongfan1314@sina.com.cn
您太厉害了
我在设计中遇到困难,能不能请教你?
谢谢!
回复
wumuwen-37
2006年06月14日 09:06:28
51楼
问题分析得很彻底,学习电气中!
回复