我在自学《工业与民用配电设计手册(第三版)》(以下简称《手册》),其中有很多疑问需要大家给予帮助,下面几条只是现在发现的几个问题,请各位老师解惑。问题更新中……。1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)
我在自学《工业与民用配电设计手册(第三版)》(以下简称《手册》),其中有很多疑问需要大家给予帮助,下面几条只是现在发现的几个问题,请各位老师解惑。问题更新中……。
1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?
《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)
2、《手册》第九章二节六小节(N、PE、PEN线截面的选择)中,有一例9-1,如何确定三次谐波分量?看了有关谐波的章节,太深,无法理解,无法计算,好像需要仪器专门来测,在计算中如何考虑?我是指如何确定负载电流状况?
3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?和我们常用的VV、VV22、VV32、VV42有何关系?
4、VV-1 4+1芯电缆里的“1”是指电缆的电压等级1KV么?4+1芯和5芯一样么?如果用5芯截面,该如何标注?
5、最大负荷利用小时T(max)如何确定?如何计算?
6、我们常说的YJV、VV是单股导线还是多股导线?(电压损失计算中的直线导线电阻计算的绞入系数)。
7、P540页,图9-8中R100(长100m的电线、电缆在运行温度时的电阻)如何求?或有表可查么?
8、线路电压损失计算公式表(P542)中的“线路种类”能否举几个案例分别说明一下?比如:哪些接线应归类到哪些线路种类。其中公式中的Pi,li如何解释?后面的符号说明中没有相应的解释。
9、常用导线主要技术数据表中“股数/直径”怎么理解?其中的“直径”和“实际截面”、“外径”的区别?
10、380V铜导线负荷力矩表中力矩如何计算?还有那个“矩”到底是哪个“矩”啊?我看了有三个:“具”、“距”、“矩”,应该是哪个?
11、什么是中频线路?
12、通信电缆和控制电缆的区别?路灯控制电缆是哪种?举例几个型号、芯数和截面。
13、电缆非金属含量(L/m)的表有什么作用?和设计有什么关系?
14、P566 三(3)(绝缘导线明敷布线),绝缘导线至地面最小距离:屋内水平敷设时为2.5m,垂直敷设时为1.8m,请问“垂直敷设”怎么理解?如图。
2楼
我也不是很清楚.
关注中.......
等待班主的发话.
回复
3楼
我先说说我的学习体会,哈哈,不对就当看笑话了,反正我离考试还有几年。
1。套书上的公式了,设备铭牌上应该有εr吧
2.三次谐波不是可以查表吗?
3.聚氯乙稀(PVC)绝缘电线就是B(L)V。
4。不过是PE线不同罢了,不影响载流量。
5。不清楚,猜字面意思和利用系数有关吧。
6.大截面的应该是多股,依稀记得在工程图籍上见到过,再找找不到了。
7。运行温度应该就是上面所列的实际工作温度。
8.我的理解i就是几个设备的编号。
回复
4楼
4、VV-1 4+1芯电缆里的“1”是指电缆的电压等级1KV么?4+1芯和5芯一样么?如果用5芯截面,该如何标注?
VV-1中的1是指电缆的电压等级为1KV
4+1芯PE线截面为相线的一半,5芯电缆中截面都一样如:VV-1-4X35+1X16 VV-1-5X35
6、我们常说的YJV、VV是单股导线还是多股导线?(电压损失计算中的直线导线电阻计算的绞入系数)。
YJV和VV是电缆,有单芯和多芯之分。
回复
5楼
记得第5个最大负荷利用小时T(max),是“用电量/最大的负荷功率”
回复
6楼
回答如下:
1、额定功率和额定容量的区别和之间如何换算?
《手册》第2页7行,“当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率”,其中ε取值多少?是0.25么?如额定功率37KW的电动机,其额定容量多大?额定电流如何计算?(计算公式)
其中的"ε"不是“ε”而是εr,指的是负载的持续率,也就是说要把当前的负载持续率换算到25%,如当前负载持续率为60%,就要换算到25%来计算!你问的额定功率37KW的电动机,当前的负载持续率是多少?你没有给出,条件不完整!如果是60%,其设备功率计算带下:
Pe=37*根号0.6/0.25= 57KW
2、《手册》第九章二节六小节(N、PE、PEN线截面的选择)中,有一例9-1(如下图),如何确定三次谐波分量?看了有关谐波的章节,太深,无法理解,无法计算,好像需要仪器专门来测,在计算中如何考虑?
你只要按基波电流除以表9-10中的校正系数就可以了!这道题你要反复看看!
3、聚氯乙稀(PVC)绝缘电线、电缆,聚氯乙稀电线电缆的型号怎么标注?和我们常用的VV、VV22、VV32、VV42有何关系?
这个题就要好好反复看看P480页了:这一章内容比较多,前后贯通一下,也许就知道了!
先回答你这两道题吧!手册要前后反复地看,才能有更多的收获!
回复
7楼
ding
回复
8楼
VV-1 4+1芯电缆里的“1”是指电缆的电压等级1KV么?4+1芯和5芯一样么?如果用5芯截面,该如何标注?
4+1是指三根相线和一根零线的面积是一样的,还有一根是地线,一般为相线和零线的一半
5芯电缆一般面积是一样的有5*N表示,另外还有3*M+2*N如5*100,3*150+2*70,4*120+1*70等
回复
9楼
建议楼主先放弃这本手册把,你现在再看一遍工厂供电的教材收获会更大。
回复
10楼
对于初学者,懂哥的意见很对。
但,06年的注电考试,第三版是指定的手册之一,是可以作为答题依据的。
回复
11楼
呵呵,估计楼主不是要考试的吧?要不这水平通过的可能性不高
回复