群体工程丙类桩基静载试验检测数量的问题
phlyman
phlyman Lv.9
2011年07月12日 16:07:53
只看楼主

根据本人是结构的,一个大型化工项目有很多单体,包括建筑物、构筑物等,本人出图的时候是按照单体的桩基数量为基数算得,但甲方说这样太多了,静载又很贵,可以按全场总桩数来算,根据检测规范,全场的桩基是一个单位工程,且整个场地的地质条件和桩基型号差不多,故可按全场总桩数为基数进行静载试验检测。请教一下这样说有道理么?

根据 <建筑基桩检测规范〉(jgj106-2003)3.3.5条,对单位工程且在同一条件下的工程桩,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根。
本人是结构的,一个大型化工项目有很多单体,包括建筑物、构筑物等,本人出图的时候是按照单体的桩基数量为基数算得,但甲方说这样太多了,静载又很贵,可以按全场总桩数来算,根据检测规范,全场的桩基是一个单位工程,且整个场地的地质条件和桩基型号差不多,故可按全场总桩数为基数进行静载试验检测。请教一下这样说有道理么?
免费打赏
whjsun
2011年07月12日 18:45:39
2楼
回复
phlyman
2011年07月14日 17:17:07
3楼
谢谢楼上的朋友。
不过里面讨论的是民用的住宅楼,按每幢来计的,我的是工业建筑,有很多大小不一的单体,譬如门卫啊,厂房,办公楼,罐区,堆场等,按每个单体来计,要做静载的数量比较多了,费用大~~