多联机怎么进行冷媒管的水力计算,是不是不要算啊。。。 以前只算过水管,冷媒管没接触过。。 带新风处理设备的多联机系统,室内机和新风处理机能连接同一台室外机吗,还是要配备独立的新风室外机?。。
多联机怎么进行冷媒管的水力计算,是不是不要算啊。。。 以前只算过水管,冷媒管没接触过。。 带新风处理设备的多联机系统,室内机和新风处理机能连接同一台室外机吗,还是要配备独立的新风室外机?。。
2楼
冷媒管的水力计算比较麻烦,需要查制冷设计手册,但对于普通的多联机,只要近似水力平衡就可以了,各个末端的距离差要尽量缩小。
回复
3楼
还有那个新风机、室内机和室外机的连接的问题也希望指教下,多谢啦~~
回复
4楼
冷媒管径一般按冷量来配的。
R410a分歧管间主管配管
制冷量KW 配管 气/液
16.8KW以内 15.9 9.5
16.8
22.4
33
47
71
104
Q>134 44.5 22.2
新风机和室内机可以用同一台室外机来带,但是这种情况室内外机冷量最好一致,最好不出现室内冷量超配的现象。
更详细的设计方法,《暖通空调设计手册》有写的。
回复
5楼
多谢帮忙,我也要努力啦!
回复
6楼
关于冷媒水力计算,美的的《中型中央空调技术手册-R410冷媒》有
回复