小区给水管覆土不够如何处理???
uris
uris Lv.3
2011年07月12日 10:49:27
只看楼主

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。 管材是球墨管,可以换钢管想请教一下用混凝土包封之后能不能排此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下
现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库
只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。
管材是球墨管,可以换钢管
想请教一下用混凝土包封之后能不能排
此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?
免费打赏
rjx9999
2011年07月14日 17:59:51
12楼
做管沟保护,如果怕受冻,用电伴热……
回复
寒冬
2011年07月14日 22:32:48
13楼
应该没有问题吧,再有就要看看当地的冻土层,如果是雨水的话,那就没有什么问题,是污水也要考虑一下办法吧!
回复
丹桂飘香
2011年07月15日 07:58:44
14楼
管沟做法可以解决覆土不够的问题吧。上覆盖重力板。
回复
plong2000
2011年07月15日 11:26:53
15楼
上海可不考虑冻土深度,管道在绿化带内管道可不做保护,在车行道下用满包混凝土保护是可以的。
回复
xjchy80911
2011年07月15日 11:54:11
16楼
有如下问题:
一,采用铸铁管,管顶只有300,那么如果以后绿化带浇水,很可能绿化带的水会渗入水管内
二,如果采用砼全包,那么必定造成日后维修困难,虽说这种可能性很低。

建议:采用无缝钢管进行连接,然后采用沟槽加上水泥盖板应该可以
主要还是看你们的自己的要求。
回复
ssp19860520
2011年07月15日 14:55:47
17楼
绿化带里应该不用考虑保护措施,又不过重车。。
回复
xiaodanhai1234
2011年07月15日 18:50:50
18楼
打混凝土肯定是不行的了,以后没法维修了,只能断管了,应该采用做管沟的方法,不过上面覆土不能满足铺草皮的要求了,得跟园林沟通改为铺装路。
回复
hzhwish
2011年07月16日 23:15:21
19楼
局部覆土抬高,可以让绿化配合一下,毕竟我们的管道是基础设施
回复
bcnh6302
2011年07月17日 18:24:51
20楼
如果地面不能抬高,建议管外采用聚氨酯保温(不了解上海的冻土层厚度),因为是绿地可不考虑混凝土保护层
回复
awdwadjob
2011年07月18日 17:58:58
21楼
在绿化带下问题就不是那么严重了,大家说来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开