小区给水管覆土不够如何处理???
uris
uris Lv.3
2011年07月12日 10:49:27
只看楼主

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。 管材是球墨管,可以换钢管想请教一下用混凝土包封之后能不能排此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下
现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库
只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。
管材是球墨管,可以换钢管
想请教一下用混凝土包封之后能不能排
此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?
免费打赏
笑弥勒
2011年07月18日 19:00:53
22楼
同意用管沟!!
回复
maggie_dawn
2011年07月19日 11:03:24
23楼
局部管沟是否会增加造价。甲方愿意么?
回复
suchengsky
2011年07月19日 12:54:48
24楼
不建议用混凝土包裹,这样不便于维修,在覆土厚度不能增加的情况下,最好采用管沟的做法,过行车道路处的沟盖板采用重力板。
回复
niugongwen111
2011年07月19日 17:05:03
25楼
建议加套管然后在用做50mm的保温 有车的地方加混凝土保护!
回复
urd-wf
2011年07月19日 22:07:12
26楼
绿化带下做混凝土方包就可以了,应该不是大问题,上海也不会出现冻管的问题。
回复
白水one
2011年07月20日 08:34:33
27楼
上海可不考虑冻土深度,管道在绿化带内管道可不做保护,在车行道下用大一号混凝土套管或许可以,再不行就做管沟。
回复
yzc0407
2011年07月20日 10:17:40
28楼
完全同意15楼的说法,绿化带内无需满包保护
回复
fangyuan0207
2014年02月20日 11:36:40
29楼
我遇到了污水也是这种情况,怎么处理?
回复
ljh0611
2014年03月09日 12:13:58
30楼
地方不考虑冻土的话,可以用钢管局部升高,与绿化协调,种植小灌木,美观大方
回复
wsp2003
2014年03月10日 16:12:32
31楼
简单点就采用顶面混凝土钢筋加固,我们在做填埋场内外截洪沟连接管采用了该方式
回复

相关推荐