小区给水管覆土不够如何处理???
uris
uris Lv.3
2011年07月12日 10:49:27
只看楼主

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。 管材是球墨管,可以换钢管想请教一下用混凝土包封之后能不能排此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?

刚刚碰到一问题,小区敷设DN200的上水管,管位在绿化带下
现在要穿越燃气管,燃气管下方是地下车库
只能走上面,问题走上方给水管的覆土只剩下300。。
管材是球墨管,可以换钢管
想请教一下用混凝土包封之后能不能排
此外地处上海,应该用不着考虑冰冻线吧?
免费打赏
guoweizzt
2011年07月12日 11:22:11
2楼
很是怕违规的话,就和绿化的协商,把土填高了
回复
bonniecatcat
2011年07月13日 13:29:09
3楼
搬板凳来学习了!
回复
淮岸听风
2011年07月13日 15:12:21
4楼
冻土层之内吧,验收时严格怎么办?用沙发的办法。
回复
jiangyu_cn
2011年07月13日 16:12:08
5楼
倒一定强度的混凝土加强一下吧,这样路面的压力不至于压坏管子。
回复
icandoitwell
2011年07月13日 17:16:30
6楼
实在不行,钢筋混泥土保护
回复
gongniancheng
2011年07月13日 20:11:37
7楼
坐等高手解答……
回复
nkw
2011年07月14日 08:24:57
8楼
可以把局部抬高,顺便把绿化做成高低错落的,既满足给水又美观,
回复
山泉雾雨
2011年07月14日 11:23:47
9楼
不建议用混凝土包裹,这样不便于维修,在覆土厚度不能增加的情况下,最好采用管沟的做法,过行车道路处的沟盖板采用重力板。
回复
liuqiang1006
2011年07月14日 14:35:18
10楼
如果上部仅是绿化带的话,仅仅做些混凝土包封就可以,上海应该没有冻土要求吧,有的话要做保温了。
回复
zwfzw
2011年07月14日 15:40:46
11楼
在绿化带下的话做些方包处理就可以了,如果要增加绿化覆土的话,车库顶板 要让结构核算过的,冻土的话,上海基本上不存在,如果需要考虑可以做局部保温都没问题
回复

相关推荐

APP内打开