消防水池补水计算
殷工
殷工 Lv.4
2011年07月12日 09:18:37
只看楼主

这个工程的甲方想把水池建的小些,从景观湖底部拉出一根DN600的管道补水,像我这个工程消火栓30L/S,喷淋35L/S,延续时间3小时,咋计算啊

这个工程的甲方想把水池建的小些,从景观湖底部拉出一根DN600的管道补水,像我这个工程消火栓30L/S,喷淋35L/S,延续时间3小时,咋计算啊
免费打赏
黄cyzf
2011年07月12日 11:24:05
2楼
如果景观湖水能够满足消防用水量,你这个项目为450立方,则景官湖可代替消防水池.
回复
zjlwan1978
2011年07月13日 18:01:02
3楼
景观水池也可以代替消防水池 问题是有些地方也是不同意的 要咨询当地的意见
回复
nkw
2011年07月14日 07:59:01
4楼
自己查规范计算,还得提前询问
回复
rjx9999
2011年07月14日 17:53:52
5楼
景观湖的水质等满足消防水质要求吗??就算满足的话如何保证景观水不被动用……
回复
plong2000
2011年07月15日 11:23:30
6楼
景观湖用作消防水池,消防局不一定同意,强审不一定能通过,补水流量Q=进水管面积×流速×3h计算,关键是补水时景观湖水位会大幅变化吗,能确保补水水量吗?
回复
toosong
2011年07月15日 17:07:27
7楼
楼上说的对,必须确保景观湖的水量,比如湖水处于低水位时的情况
回复
殷工
2011年08月04日 08:16:18
8楼
谢谢各位了,做了个50T的,跟景观湖通过600的管道连通