2楼
顶一下,再问问
回复
3楼
稳高压。又不是常高压。消防按钮要启动消防泵啊!!!
回复
4楼
消防水泵控制中的强制启动啊
问电气专业最清楚
回复
5楼
我就是,哈哈哈哈哈,搞不清楚才来窜门的,太看得我们搞电气的了。
回复
6楼
对于常高压系统可不用安装消报按钮的,
但对于临时高压,如果出现火灾时不能及时启动主泵,则要安装消报.
见高规
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
回复
7楼
同意楼上的!?准(稳)高压消防给水系统属于临时高压消防给水系统(暂时这么认为,规范上没明文说出)!
回复
8楼
规范上没有稳高压这个概念,你说的稳压系统只在屋顶水箱一节的条文说明中有,稳压系统属于临时高压。如采用稳压系统,可不做消火栓按钮,但这种比较不安全,因为如果有一个消火栓坏了,消防水泵就会误动作,做了有做了的好处,能及时起泵,自动的,利弊自已看着办
回复
9楼
的确没有稳高压这个概念
临时高压是指:设高位水箱的消防系统。
稳压系统:平时管网压力由稳压泵维持。管网压力恒定。
常高压系统:由市政直接供给的系统。
回复
10楼
临时高压是指用稳压泵罐等其他设备保持管网内有一定的压力,一旦着火需要启动增压泵来给管网补水 ,此时用消火栓按钮接硬线启动。
回复
11楼
稳高压系统肯定不需要启泵按钮,采用电接点压力表的信号,启动主泵和稳压泵,电专业标准图集里有这个做法,不知道图集号,也忘了是不是上海地方图集了,因为我是做给排水的。当然了设启泵按钮最好了,只是按规范没有必要。
回复