【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
hsq5000
2011年07月12日 15:21:58
22楼
不论变压器中性点接地电阻如何,只要保证中性线完好,发生这样的问题应该就是三相负荷严重不平衡,用钳型电流表测一下,调整一下,尽量平衡。
回复
ys_xwm
2011年07月12日 15:38:33
23楼
三相负荷不平衡,同时零线截面偏小(零线的截面应和相线的截面一样大)或零线接触不好或零线过长,如不是截面偏小,则要好好处理零线的接头和减少零线的迂回。
回复
huiyuan1111
2011年07月12日 15:41:20
24楼
有两个原因:1.三相负载严重不平衡,造成零点漂移。2.可能主零线可能接触不良或接地电阻过大,
回复
swjtu_zxh
2011年07月12日 15:52:40
25楼
应该是三相负载不平衡引起的....
回复
ycsgz-168
2011年07月12日 16:57:02
26楼
按照你的说法,应该是三相不平衡所致
回复
xiaoliudiangong
2011年07月12日 22:26:54
27楼
三相负荷不平衡。钳型表测每一相的电流,把电流大的分出来一部分。同时想办法增大中性线的截面,
回复
hwxrs01
2011年07月12日 22:29:02
28楼
这种现象表明三相负载存在不对称的问题,造成相间电压的不平衡
回复
y502x
2011年07月12日 22:35:13
29楼
1.三相之间的负荷重新安排一下,以求平衡。2.检查零线接接线是否不牢或零线截面过小.
回复
莫下雨
2011年07月12日 22:42:10
30楼

正解
回复
smnyz
2011年07月13日 00:34:11
31楼
个人认为是N线断了可能性大点,三相不平衡也有可能,用钳形电流表量一下就知道了
回复