【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
cyq2688
2011年07月12日 12:35:04
12楼
都是高手,学到很多东西
回复
逍遥翁
2011年07月12日 13:17:12
13楼
有两个原因:1.三相负载严重不平衡,造成零点漂移。2.可能主零线可能接触不良或接地电阻过大,
回复
xiao09xiao
2011年07月12日 13:36:19
14楼
可能一:零点漂移,即可能中性线电位不等,检查起来嘛,原理是简单,但操作起来并非简单哦!中线的各支点,哗,可能会有很多很多个支点哦,一个个去查,应该会很费劲的!特别是树干式的配电方式
可能二:(本人更怀疑为此可能)用电负载不平衡
把配电图拿出来看看三相各负载情况,或者你在现场把各相的负载统计后很容易就能算出来的。
回复
godbabay
2011年07月12日 13:46:48
15楼
学习了
回复
wh84170771
2011年07月12日 13:59:06
16楼
学习了
回复
qq675159149
2011年07月12日 14:00:18
17楼
不知道你是用指针表测的还是数字表测得.如果是指针的话.指针会来回摆动的.那确实有零线接触不良的现象.如果是数显.由于牵扯到采样频率和电磁干扰.数字跳动在所难免.不过有一点你必须解决.就是三相不平衡.哈哈.个人意见!
回复
yamahaya
2011年07月12日 14:21:21
18楼
三相负荷不平衡造成的
回复
雨霖铃
2011年07月12日 14:22:21
19楼
回复
tianshaoyi
2011年07月12日 14:59:53
20楼
造成这种现象很可能是N线断线或接触不良。
回复
lennie1219
2011年07月12日 15:06:58
21楼
就是三相负载不平衡!
回复

相关推荐

APP内打开