【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
chjs001
2011年07月12日 09:44:28
2楼
这很正常啊 一般到了终端用户基本上只有380了啊 所以我们正常都说低压的三相电压380伏 其实变压器出口电压是400伏 考虑到线路损耗 呵呵
回复
markluan_99
2011年07月12日 10:24:05
3楼
投入负载之后变压器输出电压不平衡,其中一相电压为202v,这是不正常的,说明负荷是不平衡,三相之间的负荷重新安排一下,以求平衡。
回复
zhijunchen
2011年07月12日 10:34:57
4楼
按照你的说法好像中性线不稳定啊。
回复
s45678900
2011年07月12日 10:40:17
5楼
对,不平衡
回复
djian88
2011年07月12日 11:19:29
6楼
学习了
回复
w674184989
2011年07月12日 11:26:03
7楼
中性线不稳定是什么意思啊,是不是中性线上带电了啊?楼主是想要重新分配电荷以求平衡哦~怎么解决呢?
回复
qian68747
2011年07月12日 11:53:54
8楼
检查N线的接触问题,有地方接触不良,没有紧固,造成“零漂”
检查方法很简单,拿万用表电压档测每个N线节点间的电压,测到有电压时就是原因所在,一般接触良好的节点是没有多大的电压的。
回复
dandytian
2011年07月12日 11:57:40
9楼
好像是中性线连接接点虚接,有点断零的迹象,应该仔细检查中性线,不可能单相电压超过230v的现象
回复
liuxch72
2011年07月12日 12:08:06
10楼
中性线可靠连接并接地
回复
缥缈峰
2011年07月12日 12:22:14
11楼
N线没有紧固好或者N线接地不好造成的相间电压漂移
回复