【求助】综合楼临时电缆供电,变压器输出端电压不稳定
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年07月12日 08:08:11
来自于变压器
只看楼主

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,

请教:我们现在有一个三层综合楼,一根YJV3*95+2*50的临时电缆供电,电缆长200米,现在我测量变压器输出端电压非常正常(227v,相间 400v),在综合楼内投入负载,测量电压分别为 256v 202v 240v 并且电压还是在+-20伏左右变化, 相间395v不变,把负载断掉,一切正常,
免费打赏
peiyunrui
2011年07月13日 08:04:56
32楼
学习了
回复
wu002
2011年07月13日 09:14:34
33楼
把负荷重新分配下,尽量三相平衡,应该可以了
回复
liuxuesheng-001
2011年07月13日 09:15:55
34楼
检查N线的接触问题,有地方接触不良,没有紧固,造成“零漂”
检查方法很简单,拿万用表电压档测每个N线节点间的电压,测到有电压时就是原因所在,一般接触良好的节点是没有多大的电压的。
回复
shaynewardy
2011年07月13日 09:34:20
35楼

狠狠地学习了。多谢各位。
LZ吧问题解决了的时候记得公布问题原因哦。。
回复
炉火
2011年07月13日 09:53:37
36楼
说明三相负荷不平衡!
回复
炉火
2011年07月13日 09:54:22
37楼
看看三相电流是否差距较大?
回复
liweiqiu007
2011年07月13日 10:33:58
38楼
看完此贴,收益匪浅!
回复
淮岸听风
2011年07月13日 11:38:51
39楼
三相负荷不平衡,不会造成一相电压比基准电压高40V的,检查中性线,可能有断线。
回复
sonyay
2011年07月13日 15:17:03
40楼
测量一下三相电流,不应相差过大.如相差不太大就查N线.
回复
jiangbo88
2011年07月13日 15:54:04
41楼
三相负载不平衡造成的,调整一下三相负载就正常了。
回复

相关推荐

APP内打开