排烟水平总支管尺寸
zoecin
Lv.2
2011年07月11日 14:13:18
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
当一个水平排烟总支管负责2个以上的排烟分区,其尺寸是按照最大的排烟分区*120确定还是*60确定?
当一个水平排烟总支管负责2个以上的排烟分区,其尺寸是按照最大的排烟分区*120确定还是*60确定?
免费打赏
fine_2009
2011年07月11日 16:46:04
2楼
最大的排烟分区*120
回复
zoecin
2011年07月12日 22:14:57
3楼
谢谢楼上的。目前在做上海的五星级酒店。按照上海地规,系统排烟量只和最大面积的排烟量有关。且不需要*120。
回复