设计用C25的混凝土 施工用C30一定好吗?
lishily
lishily Lv.3
2006年05月25日 14:53:23
只看楼主

前几天做了个工程,基础柱子用C30的,梁板设计用C25的,施工方怕施工麻烦,所有混凝土均用了C30,先请教高手,混凝土等级变高了,是否就是好呢? 反正 砼等级高了,板最小配筋率相应变大,所以本工程的板钢筋应增大! 而现在的情况是把混凝土等级提高了,板肯定满足不了最小配筋率.实际应用,直觉C25的设计用C30肯定不会出问题!真的没问题吗?

前几天做了个工程,基础柱子用C30的,梁板设计用C25的,施工方怕施工麻烦,所有混凝土均用了C30,先请教高手,混凝土等级变高了,是否就是好呢? 反正 砼等级高了,板最小配筋率相应变大,所以本工程的板钢筋应增大! 而现在的情况是把混凝土等级提高了,板肯定满足不了最小配筋率.实际应用,直觉C25的设计用C30肯定不会出问题!
真的没问题吗?
免费打赏
nothing@co163
2006年05月27日 22:19:10
12楼
完全可以这样做,C30的强度比C25的高,在说这对施工方便 这样既然可以提高施工速度,有对结构没有大的威胁,还是可以做,不过最好用设计的标号!我也觉得2楼所说的 强柱弱梁 不是很准确
回复
wsp79119
2006年05月28日 11:51:47
13楼
施工方这样做安全是没问题,不过,作为设计人员,还是不要签这个变更,因为这样的话,造价会高了,这部分钱谁出呀,而且也不满足最小配筋率,出变更的话,你必须变钢筋,老总才会给签字让你出变更,这部分钱又谁出呀,反正就是施工单位出钱就没问题上,甲方不要让设计院出变更就行。
回复
duhong163
2006年05月28日 20:34:07
14楼
13楼的说得对
回复
到天涯流浪
2006年05月30日 15:49:58
16楼
^_^
回复
davyzhang6509
2006年05月30日 15:57:11
17楼


有好处也有坏处,刚度增加了,但梁的塑性变形就小了
其实商品混凝土的强度比设计值大的多
最好还是按设计来
回复
user
2006年05月31日 07:11:57
18楼

最好的方法是,将梁柱节点按C25浇筑,可以看看05SG109-3。
回复
yezhiqiu5460
2006年05月31日 11:06:29
19楼
说说我的看法:
1\板的最小配筋率不满足了,这就是说当出现板破坏时,板是突然给拉断的,延性没有原来的好.但出现这么大的荷载基本是不太可能.
2\梁的标号比原设计高,混凝土的弹性模量由2.8增到3.0,梁的刚度相对增大了一点,对内力分配有少许影响.同时由于梁的FC由11.9增加到14.3,梁的极限承载力有所提高,其形成塑性较时的荷载与原设计不同.

因此作为设计还是不要签这样的变更,毕竟与你原来的设计有了变化,其具体变化不能一下字定量说出,须重新计算才能确定.但话又说回来,作为施工单位自己自愿把标号提高,其在实际中应该不会有什么问题,因为上述分析的不利情况只是当出现地震等极限荷载时才出现,因此概率太小,何况安全储备也很大.另外在实际施工中,混凝土的强度报告也不可能出现你设计是C25,就一定准确地施工成C25.也许压出来的报告到了C35呢?

另外前面有人提到强柱弱梁就一定要求梁比柱标号低,这说法我个人觉得不太对.也许同一标号也能实现强柱弱梁呢?

个人看法,不对处欢迎教正.
回复
lawrence-qian
2006年05月31日 19:47:16
20楼
都是高人。
回复
nieyuyu163
2006年06月01日 11:08:52
21楼

施工时梁跟板是一次整体浇筑的,砼的标号梁用C30,板用C20,施工时怎么处理?
回复
lishily
2006年06月07日 11:49:45
22楼
谢谢各位!收益匪浅阿!
把这个工程具体说一下,这个工程实际上是超规范的,开洞大于30%!我为此问过一些人,他们却告诉我,开洞大于30%仅仅是针对于高层来讲的,(可以这么理解吗?)
本工程三层,二层顶开洞做网架 网架上屋顶开洞,7度抗震,这样的话混凝土等级变化了,对结构更是不好!
问两个问题:
1 关于开洞大于30%是否仅针对于高层?
2 具体介绍了这个工程,大家谈谈混凝土等级变化后的危害
回复

相关推荐

APP内打开