关于戊类印刷厂是否做排烟问题?
mini0323
mini0323 Lv.5
2011年07月11日 11:27:05
来自于通风排烟
只看楼主

现在手上有个印刷厂房的项目,单层建筑,层高10米左右,建筑面积8000m2左右,建筑定性为戊类厂房,耐火等级为2级,想请教下根据《建筑设计防火规范》第9.1.3中需要设置排烟的厂房里没有戊类厂房,是不是可以不用设置防排烟设施了,只需要做通风就可以了。以前没做厂房有点拿不准,请各位指教,谢谢!

现在手上有个印刷厂房的项目,单层建筑,层高10米左右,建筑面积8000m2左右,建筑定性为戊类厂房,耐火等级为2级,想请教下根据《建筑设计防火规范》第9.1.3中需要设置排烟的厂房里没有戊类厂房,是不是可以不用设置防排烟设施了,只需要做通风就可以了。以前没做厂房有点拿不准,请各位指教,谢谢!
免费打赏
春眠不觉晓
2011年07月14日 09:10:01
12楼
如果是戊类,可以不做机械排烟,不过我想印刷厂不可能是戊类!我做过一个印染厂,就是染布的那种,在放原料的部分是丙类,漂染部分是丁类,只因为储藏布料的车间和验布的车间靠近外墙,满足自然排烟要求,所以整个车间大约6万平米都没做机械排烟,审图中心也没有对此提意见。

[ 本帖最后由 lb0115 于 2011-7-14 09:15 编辑 ]
回复
icedecca
2011年07月15日 11:43:27
13楼
呵呵就是个这,学习中
回复
流星浪人
2011年07月17日 19:49:28
14楼
只要建筑说是戊类 就按戊类的来
回复
wjxy4655
2011年07月18日 17:21:55
15楼
这个建筑定性有问题,要做排烟啊