关于戊类印刷厂是否做排烟问题?
mini0323
mini0323 Lv.5
2011年07月11日 11:27:05
来自于通风排烟
只看楼主

现在手上有个印刷厂房的项目,单层建筑,层高10米左右,建筑面积8000m2左右,建筑定性为戊类厂房,耐火等级为2级,想请教下根据《建筑设计防火规范》第9.1.3中需要设置排烟的厂房里没有戊类厂房,是不是可以不用设置防排烟设施了,只需要做通风就可以了。以前没做厂房有点拿不准,请各位指教,谢谢!

现在手上有个印刷厂房的项目,单层建筑,层高10米左右,建筑面积8000m2左右,建筑定性为戊类厂房,耐火等级为2级,想请教下根据《建筑设计防火规范》第9.1.3中需要设置排烟的厂房里没有戊类厂房,是不是可以不用设置防排烟设施了,只需要做通风就可以了。以前没做厂房有点拿不准,请各位指教,谢谢!
mini0323
2011年07月11日 11:37:09
2楼
坐等~~~~~
回复
linhaipingfeng
2011年07月11日 17:45:22
3楼
戊类是属于不燃的,但是你的是印刷厂,里面的纸张应该比较多,属于可燃物较多的地方,怎么变成了戊类?表示不解。
若就当戊类的来做的,我觉得可以不做,只做排风
回复
cruseo
2011年07月12日 10:35:22
4楼
印刷厂怎么可能是戊类?你们建筑胆不是一般的大
回复
zx12142005
2011年07月12日 11:07:35
5楼
只要建筑敢定戊类 就敢不做排烟只做排风 只是真的很惊讶 那放的是纸张啊 这不坑人么....
回复
greenwood11
2011年07月12日 11:22:19
6楼
若是戊类的规范无要求排烟,建筑定为戊类能通过消防要求吗
回复
cruseo
2011年07月12日 12:05:00
7楼

出于团队精神,还是应该向建筑专业书面指出。毕竟面对甲方、消防施工监理,设计人员是一个整体的团队。建筑吃挂落了对暖通也不是好事
回复
rxza259
2011年07月12日 17:33:10
8楼
遇到过设计院乱定类的,郁闷的,我还遇到过印刷厂定丁类的
回复
chenglang0526
2011年07月12日 18:55:02
9楼
建筑定类的有问题
回复
sleepsong
2011年07月12日 19:24:12
10楼
戊类?这个需要再确认一下……
回复
zqbxlk
2011年07月13日 16:35:55
11楼
你是设计师?还是制图员,建筑可以定位戊类,方便建筑专业审图,但暖通专业你要有自己的看法,在可能发生火灾的地方考虑排烟是你的工作,做不做是你的工作范围。你自己定
回复

相关推荐

APP内打开