大商场的消防如何考虑分区
yejun1204
yejun1204 Lv.2
2006年05月25日 13:32:49
只看楼主

我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.

我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.
ydh1981
2006年05月25日 17:08:11
2楼
防火分区,有建筑来考虑.用防火墙或防火卷帘
有自喷的话,可以达到5000平米
回复
shaggy0101
2006年05月25日 18:25:07
3楼
没建筑配合的话,查防火规范,有分区设置要求的。
回复
yejun1204
2006年05月29日 09:44:56
4楼
还想问一下,我的积分怎么会扣的这么厉害,剩下0了!怎么回事啊?
回复
robin108
2006年05月29日 09:52:57
5楼
如果是高层,防烟分区为500平方米,若是多层防烟且设置自动喷淋灭火系统,防烟分区可为1000平方米.
回复
samsam
2006年06月13日 23:28:47
6楼
高层民用建筑设计防火规范-GB 50045-95(2005年版)
5.1.2 高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000m2;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2
回复

相关推荐

APP内打开