STAWE检查错误,如何处理?
zhuys
zhuys Lv.7
2011年07月11日 09:18:26
来自于PKPM
只看楼主

WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标:( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69) ERR: 墙边界存在重叠网格线, 墙编号: 8674, 层号: 38 网格线39038( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69), 网格线:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)

WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标:( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69)
ERR: 墙边界存在重叠网格线, 墙编号: 8674, 层号: 38 网格线39038( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69), 网格线:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙连接关系混乱, 编号:39038( -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69), 编号:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙边界存在重叠网格线, 墙编号: 8674, 层号: 38 网格线39593( -57.62 71.98 100.07)-( -57.14 71.98 103.52), 网格线:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
ERR: 墙连接关系混乱, 编号:39593( -57.62 71.98 100.07)-( -57.14 71.98 103.52), 编号:39912( -57.11 71.98 103.69)-( -57.62 71.98 100.07)
WARN: 线段的长度过短, 编号:39907, 层号: 38 坐标:( -57.12 60.70 103.69)-( -57.12 60.70 103.62)

请大家帮忙看看,这种问题怎么处理。
而且在STAWE里还进不了模型查看的选项,只能在PMCAD里找,找不不清楚,输入的坐标又对不上,不知如何是好!!!
免费打赏
zyhzhou
2012年03月29日 22:35:05
2楼
提示的坐标单位为米,根据坐标看是那一层
大多是本层节点和上层节点不对齐的问题
回复
nstopwuyp
2012年03月30日 12:32:34
3楼
因为出现“ERR”警告信息,所以楼主才算不过去。
根据提示信息,包括楼层,坐标点,找到出现错误的大概位置,然后将那部分全部删陈,重新布置,可以解决为题。
回复
superzhz2
2012年11月02日 11:12:44
4楼
WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标 -57.14 71.98 103.52)-( -57.11 71.98 103.69)

而且在STAWE里还进不了模型查看的选项,只能在PMCAD里找,找不不清楚,输入的坐标又对不上,不知如何是好!!!


在错误文件里面的坐标值要乘以1000,才是我们pkpm软件里面的真正坐标值。
即修改为:
WARN: 线段的长度过短, 编号:39038, 层号: 38 坐标 -57140 71980 103520
回复

相关推荐